中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 线缆敷设与设备安装


5.2.1  线缆敷设除应执行本规范第4.4节规定外,尚应符合下列规定:

      1  线缆布放应自然平直,不应受外力挤压和损伤;

      2  线缆布放宜留不小于0.15mm余量;

      3  从配线架引向工作区各信息端口4对对绞电缆的长度不应大于90m;

      4  线缆敷设拉力及其他保护措施应符合产品厂家的施工要求;

      5  线缆弯曲半径宜符合下列规定:

       1)非屏蔽4对对绞电缆弯曲半径不宜小于电缆外径4倍;

       2)屏蔽4对对绞电缆弯曲半径不宜小于电缆外径8倍;

       3)主干对绞电缆弯曲半径不宜小于电缆外径10倍,

       4)光缆弯曲半径不宜小于光缆外径10倍。

      6  线缆间净距应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB 50312—2007第5.1.1条的规定。

      7  室内光缆桥架内敷设时宜在绑扎固定处加装垫套。

      8  线缆敷设施工时,现场应安装稳固的临时线号标签,线缆上配线架、打模块前应安装永久线号标签。

      9  线缆经过桥架、管线拐弯处,应保证线缆紧贴底部,且不应悬空、不受牵引力。在桥架的拐弯处应采取绑扎或其他形式固定。

      10  距信息点最近的一个过线盒穿线时应宜留有不小于0.15mm的余量。

5.2.2  信息插座安装标高应符合设计要求,其插座与电源插座安装的水平距离应符合国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312—2007第5.1.1条的规定。当设计无标注要求时,其插座宜与电源插座安装标高相同。

5.2.3  机柜内线缆应分别绑扎在机柜两侧理线架上,应排列整齐、美观,配线架应安装牢固,信息点标识应准确。

5.2.4  光纤配线架(盘)宜安装在机柜顶部,交换机宜安装在铜缆配线架和光纤配线架(盘)之间。

5.2.5  配线间内应设置局部等电位端子板,机柜应可靠接地。

5.2.6  跳线应通过理线架与相关设备相连接,理线架内、外线缆宜整理整齐。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
智能建筑工程施工规范 GB50606-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读