4.6 自检自验


4.6.1  桥架和线管应检查其规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、保护层、焊接质量等。弯曲的管材及连接附件弧度应呈均匀状,且不应有折皱、凹陷、裂缝、弯扁、死弯等缺陷,管材焊缝应处于外侧。

4.6.2  根据深化设计文件要求应检查线缆的规格型号、标识及线缆敷设质量。

4.6.3  隐蔽工程施工完毕,应填写隐蔽工程记录单。

4.6.4  隐蔽工程验收合格后应填写本规范表B.0.2。

4.6.5  桥架、线管的接地电阻检测,应填写本规范表B.0.27。
 