中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 设备及软件安装


6.2.1  信息网络系统的设备安装应符合下列规定:

      1  安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固,并应便于操作维护;

      2  机柜内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢固;

      3  承重要求大于600kg/m2的设备应单独制作设备基座,不应直接安装在抗静电地板上;

      4  对有序列号的设备应登记设备的序列号;

      5  应对有源设备进行通电检查,设备应工作正常;

      6  跳线连接应规范,线缆排列应有序,线缆上应有正确牢固的标签;

      7  设备安装机柜应张贴设备系统连线示意图。

6.2.2  软件系统的安装应符合下列规定:

      1  应按设计文件为设备安装相应的软件系统,系统安装应完整;

      2  应提供正版软件技术手册;  

      3  服务器不应安装与本系统无关的软件;

      4  操作系统、防病毒软件应设置为自动更新方式;

      5  软件系统安装后应能够正常启动、运行和退出;

      6  在网络安全检验后,服务器方可以在安全系统的保护下与互联网相连,并应对操作系统、防病毒软件升级及更新相应的补丁程序。

6.2.3  设备与软件安装操作的安全应符合本规范第11.3.7条规定。
 

条文说明

 

6.2.1  本条规定了硬件设备的安装要求。

      3  特别是当大型的服务器等设备承重要求大于600kg/m2时,应单独制作设备基座,不应直接安装在抗静电地板上;必要时还需要考虑楼板的承重,并在设计单位的指导下,加强楼板的承重能力。

      4  为了便于对设备来源进行确认、为了维修方便,对有序列号的设备应登记设备的序列号。

6.2.2  本条规定了软件系统的安装要求。应避免服务器在没有安全系统的保护下与互联网相连,以避免在联网时受到攻击。在操作系统、防病毒软件采购的版本与安装的时间间隔中,这些软件可能发布补丁程序,应及时下载与更新补丁程序。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
智能建筑工程施工规范 GB50606-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读