中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.2 设备安装


10.2.1  电话交换系统和通信接入系统设备安装应符合下列规定:

      1  电话交换设备安装前,应对机房的环境条件进行检查,机房的环境条件应符合现行行业标准《固定电话交换设备安装工程设计规范》YD/T 5076—2005第14章相关规定;

      2  应按工程设计平面图安装交换机机柜,上下两端垂直偏差不应大于3mm;

      3  交换机机柜内部接插件与机架应连接牢固;

      4  机柜应排列成直线,每5m误差不应大于5mm;

      5  机柜安装应位置正确、柜列安装整齐、相邻机柜紧密靠拢,柜面衔接处无明显高低不平;

      6  总配线架安装位置应符合设计要求;

      7  各种配线架各直列上下两端垂直偏差不应大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm;

      8  各种文字和符号标志应正确、清晰、齐全;

      9  终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确;

      10  机架、配线架应按施工图的抗震要求进行加固;

      11  直流电源线连同所接的列内电源线,应测试正负线间和负线对地间的绝缘电阻,绝缘电阻均不得小于1MΩ;

      12  交换系统使用的交流电源线芯线间和芯线对地的绝缘电阻均不得小于1MΩ;

      13  交换系统用的交流电源线应有保护接地线:

      14  交换机设备通电前,应对下列内容进行检查:

       1)各种电路板数量、规格、接线及机架的安装位置应与施工图设计文件相符且标识齐全正确;

       2)各机架所有的熔断器规格应符合要求,检查各功能单元电源开关应处于关闭状态;

       3)设备的各种选择开关应置于初始位置;

       4)设备的供电电源线,接地线规格应符合设计要求,并端接应正确、牢固。

      15  应测量机房主电源输入电压,确定正常后,方可进行通电测试。

10.2.2  时钟系统设备安装应符合下列规定:

      1  中心母钟、时间服务器、监控计算机、分路输出接口箱应安装于机房的机柜内,并符合下列规定:

       1)按设计及设备安装图,应将分路接口与子钟等设备连接;

          2)中心母钟机柜安装位置与GPS天线距离不宜大于300m;

       3)时间服务器、监控计算机的安装应符合本规范第6.2. 1条、第6.2.2条的规定。

      2  子钟安装应牢固;壁挂式子钟的安装高度宜为2. 3m~2.7m;吊挂式子钟的安装高度宜为2.1m~2.7m;

      3  天线应安装于室外,至少应有三面无遮挡,且应在建筑物避雷区域内;

      4  天线应固定在墙面或屋顶上的金属底座上;

      5  大型室外钟的安装应符合下列规定:

       1)应根据室外钟的尺寸,考虑风力影响,宜做室外钟支撑架;

       2)对于钢结构的建筑,应以焊接的方式安装室外钟支撑架;

       3)对于混凝土结构的建筑应以预埋钢架的方式安装室外钟支撑架;

       4)应按设计要求安装防雷击装置;

       5)应做好防漏、防雨的密封措施。

10.2.3  信息导引及发布系统安装应符合下列规定:

      1  系统服务器、工作站应安装于机房的机柜内,并应符合本规范第6章的规定;

      2  触摸屏与显示屏的安装位置应对人行通道无影响;

      3  触摸屏、显示屏应安装在没有强电磁辐射源及干燥的地方;

      4  与相关专业协调并在现场确定落地式显示屏安装钢架的承重能力应满足设计要求;

      5  室外安装的显示屏应做好防漏电、防雨措施,并应满足IP65防护等级标准。

10.2.4  呼叫对讲系统的安装应符合下列规定:

      1  医院使用的呼叫对讲系统的安装应符合下列规定:

       1)挂壁式主机的安装高度宜为1.2m~1. 8m;

       2)台式主机宜安装在值班人员办公台前,信号集中器安装位置应临近主机;

       3)呼叫按钮宜安装在便于触及的位置;

       4)拉式呼叫开关可视情况安装在不影响视觉效果、易于拉线的位置;

       5)无线寻呼天线的安装位置附近不应有强电磁辐射源;

      2  小区楼宇呼叫对讲系统的安装应符合下列规定:

       1)室外呼叫对讲终端的安装高度宜大于1.2m;

       2)室外呼叫对讲终端应做好防漏电、防雨措施;

       3)信号集中器安装位置应临近呼叫主机。

10.2.5  售验票系统的安装应符合下列规定:

      1  所有售验票系统主机应良好接地,系统运行应安全可靠;

      2  检票闸机安装应符合下列规定:

       1)安装应符合设计要求;

       2)闸机的供电线缆和通信传输线缆应采取暗管敷设。连接端应采用专用连接装置;

       3)每个闸机应具备防漏电保护措施;

      3  售票机设备安装应牢固。
 

条文说明

 

10.2.1  本条第15款规定了应在机房主电源输入端子上测量电源电压,确定正常后,方可进行通电测试。程控交换设备的标称直流工作电压为-48V,直流电压允许变化范围为-57V~-40V。

10.2.2  本条规定了时钟系统设备安装应符合的要求。

       2  本款规定了子钟的安装应符合的要求。应安装在实心墙体上或者进行加固,不应在空心砖墙上安装膨胀螺栓。

       5  本款规定了大型室外钟的安装应符合的要求。大型室外钟的安装应特别严格遵循国家关于施工安全的规定。

10.2.3  本条第4款规定了落地式显示屏宜安装在钢架上,还规定了钢架的承重能力的要求以及地面支撑能力的要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
智能建筑工程施工规范 GB50606-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读