8.2 设备安装


8.2.1  机柜的设置应符合下列规定:

      1  机柜应安装在机柜底架上,不宜直接放置在防电地板上,底架应与地面连接牢固;

      2  机柜布置应保留维护间距,机面与墙的净距不应小于1. 5m,机背和机侧(需维护时)与墙的净距不应小于0.8m;机柜前后排列时,排列间净距不应小于1m;

      3  机柜安装的水平位置应符合施工图设计,其偏差不应大于10mm,机柜的垂直偏差不应大于3mm;

      4  多个机柜排列安装时,每列机柜的正面应在同一平面上,相邻机柜应紧密靠拢;

      5  机柜上各种组件应安装牢固,无扣伤,漆面如有脱落应予以补漆;组件如有损伤应修复或更换;

      6  机柜上应有标明设备名称或功能的标志,标志应正确、清晰、齐全。

8.2.2  设备的供电与接地除应符合下列规定:

      1  会议系统应设置专用分路配电盘,每路容量应根据实际情况确定,并应预留一定余量;

      2  会议系统音视频设备应采用同一相电源;

      3  控制室内的所有设备的金属外壳、金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等应进行等电位连接并接地;

      4  会议系统供电回路宜采用建筑物入户端干扰较低的供电回路,保护地线(PE线)应与交流电源的零线分开,应防止零线不平衡电流对会场系统产生严重的干扰;保护地线的杂音干扰电压不应大于25mV;

      5  会议室灯光照明设备(含调光设备)、会场音频和视频系统设备供电,宜采用分路供电方式;

      6  控制室宜采取防静电措施,防静电接地与系统的工作接地可合用;

      7  线缆敷设时,外皮、屏蔽层以及芯线不应有破损及断裂现象,并应做好明显的标识。

8.2.3  管路敷设除应符合本规范第4章规定外,尚应符合下列规定:

      1  吊顶内管路进入控制室后,应就近沿墙面垂直进入防静电地板,再沿地面进入机柜底部线槽;

      2  地面管路应贴地进入控制室静电地板下,再进入机柜底部金属线槽;

      3  信号线与强电线管应采用金属管分开敷设;

      4  控制室防静电地板下,应敷设机柜到控制台的地下线槽;

      5  安装沿墙单边或双边电缆管路时,在墙上埋设的设备支撑架应牢固可靠,支点的间隔应均匀整齐一致。

8.2.4  会议发言系统的安装应符合下列规定:

      1  采用串联方式的专业有线会议系统,传声器之间的连接线缆应端接牢固;

      2  采用传声器直联扩声设备组成的系统,传声器传输线应选用专用屏蔽线;

      3  采用移动式传声器应做好线缆防护,并应防止线缆损伤;

      4  采用无线传声器传输距离较远时,应加装机外接收天线,安装在桌面时宜装备固定座托。

8.2.5  扬声器系统的安装应符合下列规定:

      1  扬声器系统安装应与设计一致,可选用集中式、分散式或集中分散相结合的安装方式,并应满足全场覆盖及声场均匀度要求;

      2  扬声器系统固定应安全可靠,安装高度和安装角度应符合声场设计的要求;

      3  扬声器系统利用建筑结构安装支架或吊杆等附件时,应检查建筑结构的承重能力;

      4  扬声器系统暗装时,暗装空间尺寸应足够大(并作吸声处理),保证扬声器在其内能进行辐射角调整;扬声器面罩透声性应符合要求,如面罩用格栅结构时,其材料尺寸(宽度和深度)不宜大于20mm;

      5  扬声器系统吸顶安装时,扬声器布置应满足声场均匀度和布局美观要求;

      6  扬声器系统应远离传声器,轴指向不应对推传声器,并应避免引起自激啸叫;

      7  扬声器系统应采取可靠的安全保障措施,工作时不应产生机械噪声;

      8  吊装扬声器箱及号筒扬声器时,应采用原装附带的吊挂安装件;如无原配件时,可选用钢丝绳或镀锌铁链等专用扬声器箱吊挂安装件;

      9  室外扬声器系统应具有防潮和防腐的特性,紧固件应具有足够的承载能力;

      10  用于火灾隐患区的扬声器应由阻燃材料制成或采用阻燃后罩;广播扬声器在短期喷淋的条件下应能正常工作。

8.2.6  音频设备的安装应符合下列规定:

      1  设备安装顺序应与信号流程一致:

      2  机柜安装顺序应上轻下重,无线传声器接收机等设备应安装于机柜上部;功率放大器等较重设备应安装于机柜下部,并应由导轨支撑;

      3  系统线缆均应通过金属管、线槽引入控制室架空地板下,再引至机柜和控制台下方;

      4  控制室预留的电源箱内,应设有防电磁脉冲的措施,应配备带滤波的稳压电源装置,供电容量应满足系统设备全部开通时的容量,若系统具有火灾应急广播功能时,应按一级负荷供电;双电源末端应互投,并应配置不间断电源;

      5  调音台宜安装于调音人员操作调节的操作台上;节目源等需经常操作的设备应安装于易操作位置;

      6  机柜应采用螺栓固定在基础型钢上,安装后应对垂直度进行检查、调整;控制台应与基础固定牢固、摆放整齐;

      7  机柜设备安装应该平稳、端正,面板应排列整齐,并应拧紧面板螺钉;带轨道的设备应推拉灵活;内部线缆分类应排列整齐;各设备之间应留有充分的散热间隙安装通风面板或盲板;

      8  电缆两端的接插件应筛选合格产品,并应采用专用工具制作,不得虚焊或假焊;接插件需要压接的部位,应保证压接质量,不得松动脱落;制作完成后应进行严格检测,合格后方可使用;平衡接线方式不应受外界电磁场干扰、音质好;

      9  电缆两端的接插件附近应有标明端别和用途的标识,不得错接和漏接;

      10  时序电源应按照开机顺序依次连接,安装位置应兼顾所有设备电源线的长度;

      11  根据机柜内设备器材应选择相应的避震器材。

8.2.7  视频设备的安装应符合下列规定:

      1  显示器屏幕安装时应避免反射光、眩光等现象;墙壁、地板宜使用不易反光材料;

      2  传输电缆距离超过选用端口支持的标准长度时,应使用信号放大设备、线路补偿设备,或选用光缆传输;

      3  显示设备宜使用电源滤波插座单独供电;

      4  显示器应安装牢固,固定设备的墙体、支架承重应符合设计要求;应选择合适的安装支撑架、吊架及固定件,螺丝、螺栓应紧固到位;

      5  镶嵌在墙内的大屏幕显示器、墙挂式显示器等的安装位置应满足最佳观看视距的要求。

8.2.8  同声传译设备的安装应符合下列规定:

      1  采用有线式同声传译的系统,在听众的坐席上应设置耳机插孔、音量调节和分路选择开关的收听装置;

      2  采用无线同声传译系统时,应根据座位排列并结合无线覆盖有效范围,准确定位无线发射器的数量及安装位置;

      3  同声传译宜设立专用的译员间并应符合下列规定:

       1)译员间宜设有隔声观察窗,译员间应具备观察主席台场景的条件;

       2)译员间外应设译音工作指示灯或提示牌;

       3)译员间可采用固定式或移动式。

8.2.9  视频会议设备的安装应符合下列规定:

      1  视频会议系统应包括视频会议多点控制单元、会议终端、接入网关、音频扩声及视频显示等部分;

      2  传声器布置宜避开扬声器的主辐射区,并应达到声场均匀、自然清晰、声源感觉良好等要求;

      3  摄像机的布置应使被摄人物收入视角范围之内,宜从多个方位摄取画面,并应能获得会场全景或局部特写镜头;

      4  监视器或大屏幕显示器的布置,宜使与会者处在较好的视距和视角范围之内;

      5  会场视频信号的采集区照明条件应满足下列规定:

       1)光源色温3200K;

       2)主席台区域的平均照度宜为5001x~8001x,一般区城的平均照度宜为5001x,投影电视屏幕区域的平均照度宜小于801x。
 

条文说明

 

8.2.1  本条主要考虑的是运营维护的需要。

8.2.2  本条进一步明确了供电与接地系统的技术要求。会议室系统音视频设备采用同一相电源这一点非常重要。否则,音频系统易出现噪音,视频图像易出现绞纹。

8.2.3  本条对会议系统的管线敷设提出了要求。信号线与强电线管应分开敷设。

8.2.5  扬声器系统是会议系统中非常重要的组成,一个会议系统工程的优劣很大程度上取决于最终声音播放的效果,扬声器设备的安装在一定程度上决定了该项工程的建设目标能否实现,因此,本条很详细地对扬声器安装的各种情况作出了具体规定。

     10  本款为强制性条文,为保证发生火灾时设备、人员的安全而规定。

8.2.6  音频设备在此具体是指音频信号处理设备,包括功放、调音台、混音器、放音器、各种控制器等所有为完成从激励到响应所涉及的需要集中安装、存放的电子设备,是系统的中枢。音频设备的安装应便于运营维护、故障查找,便于会议议程控制。

8.2.7  视频设备对信号质量较音频信号有更高的要求,对噪声、相位更敏感,因此,视频设备的安装、供电、环境的要求也更高。

      3  工程实践中发现设备电源有时频率成分复杂,尤其高次谐波较多,容易对显示设备造成干扰,因此提出该要求。

8.2.8  同声传译设备的安装同会议系统其他设备相同,本条重点强调译员间的配置。

8.2.9  本条对视频会议设备的安装提出了要求。

      3  有条件的视频会议系统主会场或大型高级别视频会议,可以参考本款要求,一般会场可根据需要灵活设置终端设备。

      5  召开视频会议,不仅对音响需要高清晰度,对视频显示需要高分辨率,对传播网络需要高速度,对灯光照明需多种光源,这只论述了作主会场的使用条件,然而却很少考虑作分会场的使用条件,这是常常被疏忽的地方,在实际使用中非常影响效果而用户后期又无法弥补,本规范要求灯光设计在做好主席台上的灯光设计的同时,还要做好作为分会场时的灯光设计,增加分会场主灯光,满足召开视频会议的需求。