中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.5 自检自验


10.5.1  各系统检验应符合下列规定:

       1  应对各系统进行检测,并填写检测记录和编制检测报告;

       2  设备及软件的配置参数和配置说明应文档齐全。

10.5.2  电话交换系统的检验应符合下列规定:

       1  系统的交换功能应达到通话正常;

       2  系统的维护管理功能应达到系统提供的功能均可检测、可管理、可修复;

       3  系统的信号方式及网络网管功能应达到信令正确、网管功能符合设计要求;

       4  电话交换系统的检验应按表10.5.2的内容进行。

表10.5.2  电话交换系统的检验内容

10.5.3  接入网系统的检验符合下列规定:

       1  通信系统接入公用通信网信道的传输率、信号方式、物理接口和接口协议应符合设计要求;

       2  外线的呼入、呼出运行应正常;

       3  接入网系统的检验应按表10.5.3的内容进行,检验结果应符合设计要求。

表10.5.3  接入网系统的检验内容

10.5.4  时钟系统的检验应符合下列规定:

       1  系统应具有监控系统母钟、子钟、时间服务器、授时等的运行状况的监测功能;

       2  系统应具有母钟与时标信号接收器同步、母钟对子钟进行同步校时的控制功能;

       3  系统断电后应具有自动恢复功能;

       4  时钟系统应具有对其他智能化系统主机校时和授时功能;

       5  母钟独立计时精度、子母钟同步误差等主要技术参数应符合设计要求。

10.5.5  信息导引及发布系统的检验应符合下列规定:

       1  应对系统的本机软件的操作界面所有菜单项,显示准确性、显示有效性的功能进行逐项检验;

       2  应对系统的网络播放控制、系统配置管理、日志信息管理的联网功能进行逐项检验;

       3  应对系统显示设备的安装、供电传输线路进行检验。

10.5.6  呼叫对讲系统的检验应符合下列规定:

       1  呼叫对讲主机与每个呼叫对讲终端机应响应及时、正确;

       2  应对呼叫对讲系统的音频效果进行检验;

       3  应通过采用声压计检验呼叫对讲系统的广播、呼叫性能;

       4  呼叫对讲系统的图像、语音应清晰;

       5  服务器、工作站管理软件平台运行应正常,功能应齐全。

10.5.7  售票验票系统的检验应符合下列规定:

       1  自动售票机、制卡机应正确完成售票、制卡,且响应时间应符合设计要求;

       2  检票通道闸机的安装质量与可靠性应符合设计要求;当使用剪式挡板时,开合力度的检测应符合设计要求;

       3  验票装置应准确可靠的识别卡票信息,并应能在系统同步响应、正确回写;

       4  道闸机应能准确执行系统开关指令、产生相应机电动作;

       5  售票系统中央服务器应对售票终端数据进行分类、汇总统计纪录;

       6  服务器、工作站管理软件平台应运行正常,功能齐全。
 

条文说明

 

10.5.2  本条第4款规定了电话交换系统的性能调试、测试应按表10. 5. 2的内容进行。此表内容摘自现行行业标准《固定电话交换设备安装工程设计规范》YD/T 5076—2005。

10.5.5  本条第1款规定了应对系统的本机软件功能进行逐项检验。主要内容为操作界面所有菜单项,显示准确性、显示有效性。如素材管理、素材编辑、传输管理、播出单管理、播放器管理、播放控制、系统配置管理、日志信息管理等。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
智能建筑工程施工规范 GB50606-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读