8.5 自检自验


8.5.1  音频扩声、同声传译及表决记录功能检验应符合下列规定:

      1  应能播放多路音频信号;

      2  音乐播放时应层次清晰、声音丰满、声压级足够;

      3  有线传声器、会议传声器应正常使用;

      4  语言扩声主观试听时,应无啸叫产生,且语言应清晰,声压级应足够;

      5  人声演唱主观试听时,应无啸叫产生,且语言清晰、音乐丰满,声压级应足够;

      6  客观测量指标应达到语言清晰度STI的要求和相应声学特性设计指标要求;

      7  在观众席位置应无明显可闻的本底噪声;

      8  表决记录正确率应达到100%。

8.5.2  视频、音频切换和显示系统检验应符合下列规定:

      1  应能在各类显示设备上显示设计要求的不同种类的图像信号;

      2  图像信号应清晰稳定、无抖动、无闪烁。

8.5.3  集中控制系统检验应符合下列规定:

      1  应能控制不同种类图像信号在各类显示设备上的切换;

      2  应能控制音频信号切换;

      3  应能控制音量大小,多种工作模式的快捷变换;

      4  应能控制显示系统模式切换及多种图像调用;

      5  应能控制灯光系统调光和开关及模式选择;

      6  应能控制电动设备的开关及各项功能操作。
 