中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.4 沥青稀胶泥涂覆的隔离层


11.4.1  基层表面应先均匀涂刷冷底子油两层。涂刷冷底子油的表面,应清洁,待干燥后,方可进行隔离层的施工。冷底子油的质量配比应符合下列规定:

    1  第一层建筑石油沥青与汽油的质量比应为30:70;第二层建筑石油沥青与汽油质量比应为50:50。

    2  建筑石油沥青与煤油或轻柴油之比应为40:60。

11.4.2  沥青稀胶泥的施工配合比应为沥青与粉料的质量比应为100:30。

11.4.3  沥青稀胶泥的浇铺温度不应低于190℃。当环境温度低于5℃时,应采取措施提高温度后方可施工。

11.4.4  涂覆隔离层的层数,当设计无要求时,宜采用两层,其总厚度宜为2mm~3mm。当隔离层上采用水玻璃类材料施工时,应随即均匀稀撒干净预热的粒径为1.2mm~2.5mm的耐酸砂粒。

条文说明

11.4.1  冷底子油用来涂刷水泥砂浆、混凝土基础层,使之与防腐层良好地结合。

11.4.3  沥青稀胶泥是一种热塑性材料,当温度降低时,胶泥的流动性降低,因此沥青稀胶泥的浇铺温度不应低于规定的数值。另外,环境温度过低,施工面温度也低,热沥青温度下降过快,也不易保证施工质量。故当环境温度低于5℃时,应采取加温措施。

11.4.4  涂覆式隔离层是用沥青稀胶泥直接浇涂在冷底子油层上,为涂刷均匀一般涂刷两遍,两遍涂刷的方向应纵横交替,第一遍干后再涂刷第二遍,间隔2h。均匀稀撒预热的耐酸砂粒,是为了提高防腐蚀层间的结合力。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读