中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 砂浆的配制


7.3.1  聚合物水泥砂浆的配合比宜按本规范表B.0.7选用。

7.3.2  聚合物水泥砂浆配制时,应先将水泥与骨料拌和均匀,再倒入聚合物搅拌均匀。

7.3.3  拌制好的聚合物砂浆应在初凝前用完,当有凝胶、结块现象时,不得使用。

条文说明

7.3.1  聚合物水泥砂浆配制应根据本规范表B.0.7和施工现场实际情况,通过试验确定施工配合比。施工时严格控制聚合物与细骨料的比例。聚合物含量少,不能发挥聚合物水泥砂浆的防腐优良性能;聚合物含量多,一方面增加成本,另外也不能显著增加其防腐蚀优良性能,同时强度还会有所降低。

7.3.2  氯丁胶乳水泥砂浆施工时,按比例一次性向预先拌好的砂灰中倒入添加助剂的胶乳拌和均匀即可使用。氯丁胶乳水泥砂浆拌和会产生有害的气泡,拌和好的砂浆稍静置几分钟再使用,以利气泡消失。拌和好的砂浆应尽快用完,如果出现初凝现象,再加胶乳很难拌和均匀,且影响制成品质量。

    使用加有助剂的聚丙烯酸酯乳液时,可按比例称取聚丙烯酸酯乳液,倒入灰砂混合物中拌匀即可施工,施工中不宜反复加水和剧烈搅拌。

    环氧树脂乳液水泥砂浆的施工,先将乳液和固化剂分别搅拌均匀,按比例称取,充分混合搅拌,再加入已按比例混合好的水泥、砂子及其他填料,搅拌均匀就可使用。

    聚合物水泥砂浆粘接性能优异,人工拌和的机具易于清理,采用机械拌和时,机械内部不易清理,时间长了会损坏机具。且机械搅拌易产生大量气泡而影响质量,所以优先采用人工拌和。

7.3.3  配比合适的聚合物水泥砂浆应有良好的和易性及黏性,较普通砂浆易于施工,砂浆中不应有絮凝物存在,一般在2h内都有较好的施工性能,但要求在初凝前使用完。

    人工拌和的机具易于清理,采用机械拌和时,机械内部不易清理,时间长了会损坏机具。且机械搅拌易产生大量气泡而影响质量,所以优先采用人工拌和。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读