中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 一般规定


8.1.1  本章所列的块材包括耐酸砖、耐酸耐温砖、防腐蚀炭砖和天然石材等。

8.1.2  铺砌材料应包括树脂胶泥或砂浆、水玻璃胶泥或砂浆、聚合物水泥砂浆等。

8.1.3  隔离层材料应包括树脂、涂层类、纤维增强塑料、聚氨酯防水涂料、高聚物改性沥青卷材、高分子卷材等。

8.1.4  块材铺砌前应经挑选、清洁、干燥,并试排后备用。当采用聚合物水泥砂浆铺砌耐酸砖等块材面层时,应预先用水将块材浸泡2h后,擦干水迹即可铺砌。

8.1.5  块材的施工应在基层表面的封闭底层或隔离层施工结束后进行,施工前应将基层表面清理干净。

8.1.6  铺砌顺序应由低往高,先地坑、地沟,后地面、踢脚板或墙裙。阴角处立面块材应压住平面块材,阳角处平面块材应盖住立面块材,块材铺砌不应出现十字通缝,多层块材不得出现重叠缝。

8.1.7  立面块材的连续铺砌高度,应与胶泥的固化时间相适应,砌体不得变形。

8.1.8  铺砌时,应随时刮除缝内多余的胶泥或砂浆。

8.1.9  施工过程中,当铺砌材料有凝固结块等现象时,不得继续使用。

8.1.10  树脂涂层、纤维增强塑料、聚氨酯防水涂料隔离层在最后一道工序结束的同时应均匀的稀撒一层粒径为0.7mm~1.2mm的细骨料。

8.1.11  防腐蚀工程的立面隔离层不应采用柔性材料及卷材类材料。

条文说明

8.1.1  根据现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046,用于工业防腐蚀工程施工的块材主要包括耐酸砖、耐酸耐温砖、防腐蚀炭砖和天然石材等。

8.1.3  参照08J333图集,目前在工程中普遍使用的隔离层材料包括树脂涂层类隔离层、纤维增强塑料隔离层、聚氨酯防水涂料隔离层、高聚物改性沥青卷材隔离层、高分子卷材隔离层等。

8.1.4  块材表面如沾有油污,其他杂质或潮湿都会导致铺砌后的块材黏结不牢,使用后局部会产生脱落现象。故施工前应认真挑选,并对块材表面进行处理,保持块材表面干净、干燥,从而保证施工质量。采用聚合物水泥砂浆铺砌的块材要浸泡块材目的是使其内部吸满水分,同时洗去表面灰尘。

8.1.5  块材施工的时的封闭底层和隔离层在铺完最后一层树脂时,同时均匀稀撒一层粒径为0.7mm~1.2mm的细骨料,并在铺砌块材时保证封闭底层或隔离层的洁净。同时也要控制封闭底层或隔离层和结合层的时间间隔不宜过长,一般不超过7d。

8.1.6  合理的施工顺序可以保证施工质量。

8.1.7  胶泥具有一定的流动性,块材的自重容易挤压黏结缝中的胶泥,使灰缝过小及块材滑移,通过控制胶泥配合比调整固化时间再配以角钉、靠尺等工具来避免这些情况的发生。

8.1.11  柔性材料变形系数大,通过回访一些工程后发现立面部位不同程度地出现了刚性块材面层和柔性隔离层出现开裂脱离现象。而平面部位良好。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读