中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.2 原材料和制成品的质量要求


11.2.1  道路石油沥青、建筑石油沥青应符合国家现行标准《道路石油沥青》NB/SH/T 0522、《建筑石油沥青》GB/T 494及表11.2.1的规定。

表11.2.1  道路、建筑石油沥青的质量

    注:延度中的“5cm/min”是指建筑石油沥青。

11.2.2  粉料宜选用石英粉。耐酸度不应小于95%;细度要求为0.15mm方孔筛筛余量不应大于5%,0.075mm方孔筛筛余量应为10%~30%;亲水系数不应大于1.1。

11.2.3  细骨料宜选用石英砂,宜采用粒径为0.25mm~2.5mm的中粗砂。耐酸度不应小于95%,含泥量不应大于1%,其颗粒级配应符合表11.2.3的规定。

表11.2.3  细骨料颗粒级配

11.2.4  粗骨料宜选用石英石,沥青混凝土骨料粒径不宜大于25mm,碎石灌沥青的石料粒径应为30mm~60mm。耐酸度不应小于95%。

11.2.5  沥青砂浆和沥青混凝土的抗压强度,20℃时不应小于3MPa,50℃时不应小于1MPa。沥青砂浆的饱和吸水率(体积计)不应大于1.5%。浸酸安定性应合格。

条文说明

11.2.1  在建筑防腐蚀工程中宜采用道路石油沥青和建筑石油沥青。普通石油沥青由于其含蜡量高,有的可达20%左右,故其耐热稳定性差,黏结强度低,一般不宜使用。沥青在高温下的性质接近于液体,而在低温下具有固体的性质。一般常用黏性、塑性及温度稳定性来衡量沥青的性能,这三种性能分别以针入度、延度、软化点来表示,故规范对沥青的这三种指标作了要求。

11.2.2~11.2.4  粉料、细骨料、粗骨料的耐酸度不应小于95%,经调查可满足使用,故原规范规定的耐酸度保持不变。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读