7.4 整体面层的施工


7.4.1  铺抹聚合物水泥砂浆前,应先涂刷聚合物水泥素浆一遍,涂刷应均匀,干至不粘手时,再铺抹聚合物水泥砂浆。

7.4.2  聚合物水泥砂浆应分条或分块错开施工,每块面积不宜大于12m2,条宽不宜大于1.5m,补缝及分段错开的施工间隔时间不应小于24h。坡面的接缝木条或聚氯乙烯条应预先固定在基体上,待砂浆抹面后可抽出留缝条,24h后在预留缝处涂刷聚合物素浆,再采用聚合物水泥砂浆进行补缝。分层施工时,留缝位置应相互错开。

7.4.3  聚合物水泥砂浆边摊铺边压抹,宜一次抹平,不宜反复抹压。当有气泡时应刺破压紧,表面应密实。

7.4.4  在立面或仰面施工时,当压抹面层厚度大于10mm时,应分层施工,分层抹面厚度宜为5mm~10mm。待前一层干至不粘手时,再进行下一层施工。

7.4.5  聚合物水泥砂浆施工12h~24h后,宜在面层上再涂刷一层聚合物水泥素浆。

条文说明

7.4.2  聚合物水泥砂浆在终凝前有一定的收缩性,一次施工面积过大,内部会产生较大应力,宜产生裂缝,因此一次施工面积不宜过大,一般应控制在10m2~15m2。为使施工方便,条宽控制在1.5m以内。最好采用分条施工,中间留缝宽约15mm,用木条或聚氯乙烯等塑料条分开,木条应先固定在基层上再施工。木条两面应杜绝使用脱模剂,在砂浆稍变硬后用抹刀尖端沿板条边缘切开再抽出板条。

    补缝应在24h后进行,但不迟于48h,应清理干净缝内杂物后,涂刷聚合物素浆,再用聚合物水泥砂浆补齐;并应仔细抹平接缝表面。补缝时应在地面铺板,以免直接踩在砂浆表面。

7.4.3  聚合物水泥砂浆的平面抹压与普通水泥砂浆相同,倒上砂浆用木板刮平再用抹刀抹平即可。聚合物水泥砂浆抹面后,在气温较高时,约25min表面即生成一层薄膜,此时反复抹压就会使薄膜破裂而难以修复,影响表面的完整性,因此不宜反复抹压。

7.4.4  立面或仰面施工,一次抹压厚度不应超过10mm,否则很快脱落,由于加入较多稳定剂,砂浆看似黏稠,实际内聚力较小,一次抹面过厚,易产生脱落,再修复很难,只有等表面干燥后才可抹上,对于钢材表面更应一次少抹,等表面稍干,一般等24h后方可抹下一层。

7.4.5  在聚合物砂浆表面涂刷聚合物水泥素浆,可修复部分表面缺陷,同时可在表面形成一层富含聚合物的薄膜,提高防腐、防水性能。