9.1.1  喷涂型聚脲防腐蚀工程应采用专用双组分高压喷涂设备施工。

9.1.2  施工前,应结合施工工艺进行试喷验收。

9.1.3  喷涂聚脲的施工不应与其他工种进行交叉作业。

9.1.4  施工环境温度宜大于3℃,相对湿度宜小于85%,不宜在风速大于5m/s、雨、雾、雪天环境下施工。

9.1.5  施工人员应经喷涂聚脲施工技术的专业培训,合格后上岗。

条文说明

9.1.1  喷涂聚脲技术是在喷射成型基础上研发的一种无溶剂、双组分,采用专用设备喷涂的厚膜涂装技术。

    1  其材料主要特征是:

    (1)涂层快速固化,可在任意形面上成型,涂层一次成型膜厚可达1mm~5mm,且成型不流掛。

    (2)施工效率高,材料的养护周期短,能有效缩短维修和防腐保养工期。

    (3)涂层与各种工作基面的附着力较佳,且贴合性好。

    (4)涂层材料具有拉伸强度大,延伸率高,撕裂强度大等优异的力学性能。

    (5)涂层材料具有良好的耐介质腐蚀性能。

    2  其施工的主要特征是:

    采用专用体积比VA:VB=1:1双组分高压喷涂设备,混合体系采用RIM反应注射成型原理。

9.1.2  聚脲进场试喷是基于材料及专业施工设备的特殊性,设备、材料工艺、环境影响因素较多,应在进场试喷中判断质量,确定合适的施工工艺。

9.1.4  聚脲喷涂材料的凝胶黏子飞溅性很严重,风速大会对相邻未喷基面产生黏子污染,因此不宜在大风条件下进行施工。