10.3 养护和质量检查


10.3.1  涂装完毕后,涂层的常温养护时间不应少于7d。

10.3.2  涂层的厚度应均匀、涂层的层数和厚度应符合设计要求。

10.3.3  涂层与钢铁基层的附着力不宜低于5MPa;与水泥基层的附着力不宜低于1.5MPa。采用划格法检查时,其附着力不宜大于1级。

10.3.4  涂层应光滑平整,颜色应均匀一致,并应无泛锈、气泡、流挂、开裂、剥落等缺陷。