3.2 基层要求


3.2.1  防腐蚀工程的基层应包括混凝土基层、钢结构基层和木质基层。

3.2.2  基层应符合设计规定,防腐蚀工程施工前应对基层进行验收并办理交接手续。

3.2.3  混凝土基层应符合下列规定:

    1  基层应密实,不得有裂纹、脱皮、麻面、起砂、空鼓等现象。强度应经过检测并应符合设计要求,不得有地下水渗漏、不均匀沉陷。

    2  基层的表面平整度,应采用2m靠尺检查。当防腐蚀层厚度不小于5mm时,允许空隙不应大于4mm;当防腐蚀层厚度小于5mm时,允许空隙不应大于2mm。

    3  基层坡度应符合设计要求。

    4  浇筑混凝土时宜采用清水模板,当采用钢模板时选用的脱模剂不应污染基层。

    5  基层的阴阳角宜做成斜面或圆角,当基层表面进行块材铺砌施工时,基层的阴阳角应做成直角。

    6  经过养护的基层表面,不得有白色析出物。

    7  经过养护的找平层表面不得出现裂纹、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

3.2.4  钢结构基层应符合下列规定:

    1  钢结构的安装工程已完成并通过验收。

    2  表面应平整、洁净,不得有焊渣、焊疤或毛刺等缺陷。

    3  焊缝应饱满,不得有气孔、夹渣等缺陷。

    4  阳角的圆弧半径不宜小于3mm。

3.2.5  木质基层表面应干燥、平整、光滑和无树脂。

条文说明

3.2.1、3.2.2  对建筑防腐蚀工程的基层作了相应的范围要求,主要指混凝土基层、钢结构基层或木质基层,为了满足防腐蚀施工质量要求,防腐蚀工程施工前应对基层进行验收并办理交接手续,查验基层是否符合设计规定的要求,包括混凝土的强度;池、槽的抗渗性等一系列技术要求。作为确保防腐蚀工程的保障条件。

3.2.3  基层强度可采用强度测定仪、回弹仪等常见仪器检测根据实测指标,来判断基层是否可以做防腐蚀构造层,对地下水渗漏、不均匀沉陷、裂缝、蜂窝麻面等,通过目测可以判断是否存在问题。经过养护的基层表面用钢丝刷轻拉表面,可以判断是否存在起砂,用小榔头敲打可以判断是否起壳、存在空鼓等现象。

    平整度作为基层的检验项目,通常采用2m靠尺及楔形塞尺来检测,在一些大型工程中已经较多采用激光、红外线等光学仪器,可以有效地为一些楼地面专用工程服务。

    混凝土浇筑常用的模板有:大型(木质)胶合板、塑料板、液压滑动模板、钢模板等。模板与混凝土的接触面常涂有隔离剂,以利脱模。但同时混凝土表面也被隔离剂污染,由于拼板不严密或变形等问题,导致两块模板之间平整度有高低差,出现漏浆而产生缝隙及孔洞缺陷。为避免此类情况出现,根据工程实践可采取如下措施:选用木质大型模板,减少模板拼缝。不得使用污染混凝土表面的脱模剂,导致防腐蚀构造层黏结力下降而脱落。

    混凝土基层属水泥类材料,常呈现碱性。伴随着材料凝固过程,会有碱性物析出,这些碱性粉末状物质会对防腐蚀材料的黏结产生不良影响,因此工程中必须在充分养护的基层上除去这些附着物,再选用耐碱性良好的材料做防腐蚀层。

3.2.4  为了满足防腐蚀施工质量要求,防腐蚀工程施工前应对钢结构基层进行验收并办理交接手续,查验基层是否符合设计规定的要求,钢结构制作安装是否完成,表面的焊渣、焊疤、毛刺等基本的外观条件是否符合钢结构验收标准。