中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 原材料的质量要求


8.2.1  块材的质量指标应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下列规定:

    1  耐酸砖、耐酸耐温砖质量指标应符合国家现行标准《耐酸砖》GB/T 8488和《耐酸耐温砖》JC/T 424的有关规定。

    2  防腐蚀炭砖的质量指标应符合现行国家标准《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB 50726的有关规定。

    3  天然石材应组织均匀,结构致密,无风化。不得有裂纹或不耐腐蚀的夹层,不得有缺棱掉角等现象,并应符合表8.2.1的规定。

表8.2.1  天然石材的质量

8.2.2  树脂原材料及制成品的质量和配制应符合本规范第5.2节及第5.3节的规定,酚醛树脂不得配制树脂砂浆。

8.2.3  水玻璃原材料及制成品的质量和配制应符合本规范第6.2节及第6.3节的规定。

8.2.4  聚合物水泥砂浆及制成品的质量和配制应符合本规范第7.2节及第7.3节的规定。

8.2.5  聚氨酯防水涂料选材应符合现行国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250的有关规定。纤维增强材料应符合本规范第5.2.4条的规定。

8.2.6  高聚物改性沥青卷材原材料应符合现行国家标准《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242和《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243的有关规定。

8.2.7  高分子卷材隔离层原材料应符合现行国家标准《高分子防水材料  第1部分:片材》GB 18173.1的有关规定。

条文说明

8.2.1  耐酸砖、耐酸耐温砖的质量指标是为了与现行国家标准《耐酸砖》GB/T 8488和行业标准《耐酸耐温砖》JC/T 424的有关规定取得一致而修订的。国家标准《耐酸砖》中规定,根据耐酸砖的尺寸公差和外观质量分为优等品和合格品。在建筑防腐蚀工程中,优等品和合格品都可使用,只是在使用前应按尺寸误差的大小进行挑选分类,以便分别使用。所以施工单位在做材料验收时,可按该标准的级别规定进行,故本条没有将外观尺寸公差列出。天然石材主要包括花岗石、石英石、石灰石等。抗压强度参照耐酸砖修改为弯曲强度。

8.2.2  酚醛树脂配制的树脂砂浆呈现疏松状态,抗压性和密实性非常差。现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046也明确规定不再配制使用。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读