4.1 一般规定


4.1.1  混凝土基层表面处理方式应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1  混凝土基层表面处理方式

4.1.2  防腐蚀构造层与混凝土表面粗糙度应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2  防腐蚀构造层与混凝土表面粗糙度

4.1.3  防腐蚀构造层与钢结构基层表面粗糙度应符合表4.1.3的规定。

表4.1.3  防腐蚀构造层与钢结构基层表面粗糙度

4.1.4  基层混凝土应养护到期,在深度20mm的厚度层内,含水率不应大于6%;当设计对湿度有特殊要求时,应按设计要求进行。

条文说明

4.1.1~4.1.3  目前混凝土强度等级可以达到C40、C50甚至更高,表面收光的机械化程度也越来越高,工程质量也相应得到提高,大量的工程实践证明强度等级越高的混凝土表面致密度及抗渗透也越高,采用不同的处理方法达到不同的粗糙度等级能有效增加树脂在混凝土表面的渗透,增加附着力,从而有效保证防腐蚀构造层与混凝土结合力。对于混凝土和钢结构表面,粗糙度越高,附着力也越好,但是对于一些厚度较薄的防腐蚀层,过高的粗糙度会带来顶点腐蚀,不利于整体防腐蚀质量。

4.1.4  目前可采用含水率检测仪器测定基层的含水率。常用的薄膜覆盖法和取样称重法外也可以有效的检测基层含水率。对于树脂和涂料类材料混凝土基层表面含水率越低越有利于工程质量,大量文献及工程案例表明基层含水率应控制在6%以下。对于聚合物水泥砂浆类材料施工可不受此含水率指标限制。