附录I(规范性) 试验火SH4-正庚烷火


I.1 燃料:正庚烷(纯度≥99%)加3%(体积分数)的甲苯(纯度≥99%),可改变体积分数,以获得更有效的测试火焰。
I.2 布置:将燃料放置于用2mm厚的钢板制成的底面积约为11100c㎡(33cm×33cm)、高为5cm的容器中。
I.3 质量:混合燃料总质量为650g。
I.4 点火方式:火焰或电火花。
I.5 试验结束的判据:y值等于6或所有报警器发出火灾报警信号。
I.6 火灾参数应满足下列要求:
    ——试验火的m值与y值的比值以及m值与试验时间的比值关系在图1.1a)和图1.1b)的阴影范围内;
    ——如果在试验结束时,y值已经达到6,但报警器还没有发出报警信号,判定试验火有效的唯一判据是m值小于或等于1.1dB/m。