6.21 射频电磁场辐射抗扰度试验
6.21.1 试验步骤
6.21.1.1 将试样按GB/T 17626.3的规定进行试验布置,使试样处于正常监视状态。
6.21.1.2 按GB/T 17626.3中的要求,对试样施加表3所示条件的射频电磁场辐射干扰。
6.21.1.3 干扰期间,观察并记录试样的工作状态。
6.21.1.4 干扰结束后,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.7的要求测量试样的响应阈值。
6.21.1.5 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中测量的响应阈值相比较,较大值用mmax表示,较小值用mmin表示,计算mmax:mmin。
6.21.2 试验设备
采用满足下述技术要求的试验装置:
a)满足附录A要求的烟箱;
b)满足GB/T 17626.3要求的设备。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 要求
- 5.1 总体要求
- 5.2 外观要求
- 5.3 主要部(器)件性能
- 5.4 功能
- 5.5 声压级
- 5.6 音响器件
- 5.7 响应阈值的测量
- 5.8 方位
- 5.9 重复性
- 5.10 一致性
- 5.11 电池故障报警性能
- 5.12 互联式报警器功能
- 5.13 极性反接性能
- 5.14 电源性能
- 5.15 气流稳定性
- 5.16 抗环境光线干扰性能
- 5.17 气候环境耐受性
- 5.18 机械环境耐受性
- 5.19 电磁兼容性能
- 5.20 火灾灵敏度性能
- 5.21 传感部件抗污染性能
- 6 试验
- 6.1 通用要求
- 6.2 功能试验
- 6.3 声压级试验
- 6.4 音响器件检查试验
- 6.5 方位试验
- 6.6 重复性试验
- 6.7 一致性试验
- 6.8 电池故障报警性能试验
- 6.9 互联式报警器功能试验
- 6.10 极性反接性能试验
- 6.11 电源性能试验
- 6.12 气流稳定性试验
- 6.13 抗环境光线干扰性能试验
- 6.14 高温(运行)试验
- 6.15 低温(运行)试验
- 6.16 交变湿热(运行)试验
- 6.17 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验
- 6.18 冲击(运行)试验
- 6.19 碰撞试验
- 6.20 振动(正弦)(运行)试验
- 6.21 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.22 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.23 静电放电抗扰度试验
- 6.24 火灾灵敏度试验
- 6.25 传感部件污染报警功能试验
- 7 检验规则
- 8 标志
- 附录A(规范性) 阈值检验烟箱
- A.1 试验设备
- A.2 光学方法测量响应阈值
- A.3 离子方法测量烟浓度
- 附录B(规范性) 收发装置性能要求
- B.1 要求
- B.2 试验
- 附录C(规范性) 试验烟
- 附录D(规范性) 闪光装置
- 附录E(规范性) 燃烧实验室
- 附录F(规范性) 试验火SH1-木材热解阴燃火
- 附录G(规范性) 试验火SH2-棉绳阴燃火
- 附录H(规范性) 试验火SH3-聚氨酯塑料火
- 附录I(规范性) 试验火SH4-正庚烷火
- 附录J(规范性) 碰撞试验设备
- 附录K(规范性) 粉尘环境模拟试验装置
-
笔记需登录后才能查看哦~