6.12 气流稳定性试验


 
6.12.1 试验步骤
6.12.1.1 按6.1.2的要求将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,调节试样周围气流速度为(0.2±0.04)m/s,分别在试样的最不利方位和最有利方位上按5.7的要求测量并记录试样的响应阈值。响应阈值分别用m(0.2)max、m(0.2)min表示,按照公式(1)计算试样在最不利方位和最有利方位的响应阈值的算术平均值m(0.2)rep
6.12.1.2 调节试样周围气流速度为(1.0±0.2)m/s,分别在试样的最不利方位和最有利方位上按5.7的要求测量并记录试样的响应阈值。响应阈值分别用m(1.0)max、m(1.0)min表示,按照公式(2)计算试样在最不利方位和最有利方位的响应阈值的算术平均值m(1.0)rep
6.12.1.3 将m(0.2)rep与m(1.0)rep相比较,较大值用mmax表示,较小值用mmin表示,计算mmax:mmin
6.12.2 试验设备
    满足附录A要求的烟箱。
 