中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.13 极性反接性能


    如报警器结构允许,将报警器的电池与电池连接端子极性反接,报警器满足要求。
    a)报警器电池极性反接不应造成报警器损坏。
    b)报警器的电池极性反接时,报警器可发出故障报警信号或火灾报警信号。如报警器在15s内未发出报警信号,电池极性反接保持2h。重新正确安装报警器电池,测量报警器的响应阈值。将响应阈值与其在一致性试验中的响应阈值相比较,最大响应阈值(用mmax表示)与最小响应阈值(用mmin表示)的比值mmax:mmin不应大于1.6。
    c)经过极性反接后,以故障电压供电,应发出故障信号。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读