5.15 气流稳定性


    报警器在(0.2±0.04)m/s的气流速度条件下,在最不利方位和最有利方位的响应阈值的算术平均值与该报警器在(1.0±0.2)m/s的气流速度条件下,在最不利方位和最有利方位的响应阈值的算术平均值比较,较大响应阈值(用mmax表示)与较小响应阈值(用mmin表示)的比值mmax:mmin不应大于1.6。