中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.13 抗环境光线干扰性能试验


6.13.1 试验步骤
6.13.1.1 按6.1.2的要求并在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态。按附录D的规定将闪光装置安装在烟箱内。
6.13.1.2 按下述过程,对试样进行环境光线干扰,干扰期间观察并记录试样的工作状态;
    a)每只灯依次“通电10s一断电10s”,重复10次;
    b)相对安装的每对灯依次“通电10s一断电10s”,重复10次;
    c)4只灯同时通电,持续1min。
6.13.1.3 保持4只灯同时通电,按5.7的要求测量试样的响应阈值。
6.13.1.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中测量的响应阈值相比较,较大值用mmax表示,较小值用mmin表示,计算mmax:mmin
6.13.1.5 分别将试样绕其垂直轴线顺时针和逆时针方向旋转90°,重复6.13.1.2~6.13.1.4的试验过程。
6.13.2 试验设备
    采用满足下述技术要求的试验装置:
    a)满足附录A要求的烟箱;
    b)满足附录D要求的闪光装置。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读