附录H(规范性) 试验火SH3-聚氨酯塑料火


H.1 燃料:质量密度约20kg/m³的无阻燃剂软聚氨酯泡沫塑料。
H.2 布置:3块50cm×50cm×2cm的垫块叠在一起。可改变垫块数量,以获得更有效的测试火焰。底板为铝箔,其边缘向上卷起。
H.3 点火燃料:使用少量洁净的燃烧材料助燃,如5ml甲基化酒精。
H.4 点火部位:最下面垫块。
H.5 试验结束的判据:y值等于6或所有报警器发出火灾报警信号。
H.6 火灾参数应满足下列要求:
    试验火的m值与y值的比值以及m值与试验时间的比值关系在图H.1a)和图H.1 b)的阴影范围内。