6.10 极性反接性能试验


6.10.1 试验步骤
6.10.1.1 如试样结构允许,将试样的电池与电池连接端子极性反接15s,观察并记录试样的工作状态。
6.10.1.2 如试样未发出故障或火灾报警信号,保持极性反接2h。
6.10.1.3 重新正确安装试样电池,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,然后按5.7的要求测量试样的响应阈值。
6.10.1.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中测量的响应阈值相比较,较大值用mmax表示,较小值用mmin表示,计算mmax:mmin
6.10.1.5 经过极性反接后,以故障电压供电,观察并记录试样的工作状态。
6.10.2 试验设备
    采用满足下述技术要求的试验装置:
    a)满足附录A要求的烟箱;
    b)直流稳压电源。