中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.7 一致性试验


6.7.1 试验步骤
6.7.1.1 在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.7的要求,依次测量所有试样的响应阈值。试样中,最大响应阈值用mmax表示,最小响应阈值用mmin表示。计算出所有试样响应阈值的平均值,用mrep表示。计算和mmax:mrep和mrep:mmin
6.7.1.2 A型试样应在每种响应阈值等级条件下,分别进行试验。
6.7.1.3 一致性比值评价不少于10只;当试样少于10只时,不进行比值评价,只需满足响应阈值的要求,作为环境试验前的响应阈值。
6.7.2 试验设备
    满足附录A要求的烟箱。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读