中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.1 一般规定


12.1.1 电池更换站与站外建(构)筑物之间的防火间距,不应小于表12.1.1的规定。

表12.1.1 电池更换站与站外建(构)筑物之间的防火间距(m)
表12.1.1 电池更换站与站外建(构)筑物之间的防火间距(m)
表12.1.1 电池更换站与站外建(构)筑物之间的防火间距(m)

注:1 电池更换站与其他建(构)筑物的距离,以站内充电区、换电区、电池存储区,电池维护区的最外侧边界与其他建(构)筑物的最小距离计算,电池更换站与铁路的距离以铁路的中心线计算,电池更换站与公路的距离以公路边缘计算。

      2 重要建筑物指设置人员密集场所的建筑物。一级电池更换站、二级电池更换站、三级电池更换站与重要建筑物的主要出入口(包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口)的安全间距尚不应小于50m。

      3 N指室内电池更换站,W指室外电池更换站。

      4 一、二级耐火等级民用建筑物面向电池更换站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时,一级电池更换站,二级电池更换站、三级电池更换站与民用建筑物的距离,不应低于表中规定的安全间距的70%且不应小于6m。

      5 室外变配电站指电力系统电压为35kV~500kV,且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变配电站,以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

 

      6 H为架空通信线路和架空电力线路的杆高或塔高。

12.1.2 电池更换站建(构)筑物的耐火等级不应低于二级。电池更换站建筑物构件的燃烧性能和耐火极限,应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067、《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

12.1.3 电池更换站的安全疏散和救援设施的设置,应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067、《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。室内电池更换站应设置消防应急照明和疏散指示。

12.1.4 电池更换站应按表12.1.4确定火灾类别及危险等级并配置灭火器。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。

表12.1.4 电池更换站建筑物火灾类别及危险等级配置场所
表12.1.4 电池更换站建筑物火灾类别及危险等级配置场所

12.1.5 室外电池更换站应设置室外消火栓系统,室内电池更换站应设置室内、室外消火栓系统,并应符合下列规定:

      1 室外消火栓系统的设计流量:一级电池更换站、二级电池更换站,不应小于20L/s;三级电池更换站,不应小于15L/s;四级电池更换站,不应小于10L/s;

      2 室内消火栓系统的设计流量:一级电池更换站、二级电池更换站、三级电池更换站,不应小于10L/s;四级电池更换站,不应小于5L/s;

      3 计算室内、室外消火栓系统的消防用水量时,火灾延续时间不应小于2.00h;

      4 消火栓系统的其他设计要求,应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的规定。

12.1.6 电池更换站内有爆炸危险的充换电场所应有防爆保护措施;防爆设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058等相关标准的有关规定。

12.1.7 电池更换站应设置故障电池应急处理措施

12.1.8 电池更换站电缆防火与阻止延燃应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217的有关规定。在人员密集场所或有低毒性要求的场所,应选用符合现行国家标准《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T19666规定的无卤低烟低毒阻燃C类及以上电缆,其他场所应选用符合现行国家标准《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T19666规定的阻燃C类及以上电缆。对电池更换站电缆可能着火蔓延导致严重事故的回路、易受外部影响波及火灾的电缆密集场所,应采用耐火电缆槽盒保护或设置耐火极限不低于2.00h的防火分隔。

12.1.9 四级电池更换站设在甲类和乙类物品生产厂房、库房、液体储罐区等场所时,应分区设置,电池更换站与火灾爆炸危险区域之间的防火间距应满足本标准表12.1.1的要求。

条文说明
12.1.1 考虑电池属性的特殊性,未按照常规建筑物火灾危险性分类,而是参考加油站、汽车库、停车场、储能站等标准,将电池更换站按照规模分为四级。一级至三级电池更换站与其他建(构)筑物的防火间距主要参照现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156,四级电池更换站与其他建(构)筑物的防火间距主要参照现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067。
12.1.3 虽然现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067是针对内燃机汽车编制的,但安全疏散和消防设施等要求也适用于电池更换站。本条规定了电池更换站的安全疏散和消防设施等要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中厂房安全疏散章节和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067中安全疏散和救援设施章节的规定。
12.1.5 条文参考现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,规定了电池更换站室外、室内消防栓系统设计要求。消防栓设置和用水量参照现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067。
12.1.7 本条要求当运行中的电池出现故障,已经或将要导致火灾时,电池更换站需要具备故障电池应急处理措施,防止因处理不及时引起火灾蔓延,加重险情。
12.1.8 本条参考现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217,从消防安全角度对电池更换站电缆敷设、电缆选型等做了规定。
12.1.9 四级电池更换站设在甲类和乙类的厂房、仓库、液体储罐区等场所时,须与危险物品之间设置足够的安全间距和分隔措施,并通过消防安全评审和验收。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电动汽车电池更换站设计标准 GB/T51077-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读