中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 监控系统构成


9.1.1 电池更换站监控系统的功能和性能,应符合现行行业标准《电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范》NB/T33005的有关规定;监控系统应具备对站内电池箱进行数据接入与安全监测的能力。

9.1.2 系统结构应符合下列规定:

      1 电池更换站监控系统宜由站控层、间隔层及网络设备构成;

      2 站控层应实现电池更换站内各系统的人机交互,并应实现相关信息的收集和实时显示、设备的远程控制、数据的存储、查询和统计功能,同时可与相关系统通信;

      3 间隔层应能采集设备运行状态及运行数据并上传至站控层,并应能接收和执行站控层的控制命令。

9.1.3 站控层设备宜包括数据服务器、通信前置机、工作站、UPS不间断电源、打印机等设备,间隔层设备应包括测控及保护单元、电池箱、安防终端等设备,网络设备应包括交换机、通信网关、光/电转换设备、网络连线及网络安全设备等设备。

9.1.4 系统配置应符合下列规定:

      1 站控层配置应能满足整个系统的功能要求及性能指标要求,服务器容量应与监控系统所控制采集的设计容量匹配,并应留有扩充裕度;

      2 主机系统可采用单机配置;

      3 宜设置时钟同步系统,其同步脉冲输出接口及数字接口应满足系统配置要求;

      4 监控系统应具有数据交互接口。

9.1.5 监控系统各设备房间的设备布置、线缆布放与其他设备或障碍物的距离,应满足检修、维护、消防的要求。

9.1.6 监控系统宜具备一定的兼容性和扩展性。

9.1.7 电池更换站安防监控系统的设计,应符合现行国家标准《安全防范工程技术标准》GB50348和《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T37295的有关规定。

9.1.8 电池更换站安防监控系统应设置视频安防监控系统。视频安防监控系统宜具有与消防报警系统联动的接口。

条文说明
9.1.1 现行行业标准《电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范》NB/T33005规定了电动汽车充电站及电池更换站监控系统的构成、功能及技术指标。监控系统应能够将站内充电设备、电池箱更换设备、配电设备、视频及环境监控设备和站内及其他智能设备的状态信息、参数配置信息,以及充电、换电等实时信息进行集成,实现站内设备的监视、控制和管理,同时具备与上级监控管理系统的通信功能。
9.1.2 本条对监控系统的系统结构、硬件构成、网络通信结构以及系统配置原则进行了规定。对于大中型电池更换站,监控系统一般由站控层、间隔层及网络设备构成。小型电池更换站可根据实际需要进行简化,采取远程或后台集中监控的形式。
9.1.3 根据电池更换站的规模,设置站控层的,一般包括数据服务器、通信前置机、工作站、UPS不间断电源、打印机等设备。一些小型的或采用远程集中监控的站不设置站控层的,相关设备可以适当简化。
9.1.4 设置时钟同步系统的,其同步脉冲输出接口及数字接口应满足系统配置要求,接口类型及数量应根据被授时的装置要求配置。
9.1.5 出于安全管理、运行检修方便、消防管理等方面的要求,监控系统各设备房间的设备布置、线缆布放与其他设备或障碍物的距离必须满足检修、维护、消防的要求。
9.1.7 安防监控系统一般包括入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统等。对于电动汽车电池更换站,一般设置包括以上三种子系统的安防监控系统,但防护级别、防护深度,如监控摄像机的监控目标、监控区域、入侵探测器的安装位置、探测范围、探测手段、报警方式,以及出入口控制设备的安装位置、通行对象、通行时间等可根据电池更换站的重要等级以及安全管理要求来进行设置。对于小型电池更换站,可简化安防监控系统设计,采用物防、人防、技防相结合的方式。
9.1.8 出于安全管理要求,设置视频安防监控系统的电池更换站,一般具备与消防报警系统的联动接口,可根据相关视频状态信息直接触发消防报警系统。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电动汽车电池更换站设计标准 GB/T51077-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读