5.4 电气设备布置


5.4.1 供配电装置的布置应符合国家现行标准《20kV及以下变电所设计规范》GB50053、《35kV~110kV变电站设计规范》GB50059、《20kV配电设计技术规定》DL5449的有关规定,并应便于安装、操作、搬运、检修和调试。

5.4.2 当场地限制无法建设配电室时,可采用箱式变配电设备。箱式变配电设备设计要求应符合国家现行标准《高压/低压预装式变电站》GB/T17467和《高压/低压预装式变电站》DL/T537的有关规定。

5.4.3 供电系统设备应布置合理、紧凑,电缆走向应简洁方便。

条文说明
5.4.1 电池更换站可能采用35kV、20kV、10kV、6kV供配电装置,因此供配电装置的布置应满足相关标准的要求。