4.3 竖向布置


4.3.1 电池更换站的站区场地设计标高应高于重现期频率为2%的历史最高内涝水位,且宜高于重现期频率为2%的洪水水位,也可与地区、工业企业的防洪、防涝标准相一致。

4.3.2 当站区场地设计标高不能满足本标准第4.3.1条的要求时,应区别不同的情况分别采取下列措施:

      1 对站区采取防洪或防涝措施时,防洪或防涝设施标高应高于本标准第4.3.1条规定的水位标高0.5m;

      2 应采取使主要设备底座和生产建筑的室内地坪标高不低于本标准第4.3.1条规定的水位标高的措施。

4.3.3 沿江、河、湖、海等受风浪影响的电池更换站,防洪设施标高不应低于重现期频率为2%的风浪高和0.5m的安全超高。

4.3.4 电池更换站应在兼顾交通组织顺畅、工艺布置合理的前提下,结合自然地形布置。

4.3.5 电池更换站内场地设计标高宜高于或局部高于站外自然地面,应满足站区场地排水要求。

4.3.6 站区场地设计宜采用平坡式,坡向应根据排水方向确定。

4.3.7 站内建筑物室内地坪标高高出室外地坪不应小于0.3m。

4.3.8 站内外道路连接点标高的确定应便于行车和排水。站区出入口的路面标高宜高于站外路面标高。当站区出入口的路面标高不高于站外路面标高时,应采取防止雨水流入站内的措施。

条文说明
4.3.1~4.3.3 站内积水将对电池更换站的安全运行构成影响,因此场地标高的设计应防止洪水、内涝的威胁。本条参考行业标准《变电工程总布置设计规程》DL/T5056制定。
4.3.7 本条规定参考我国变电站多年的建设运行经验制定,也是为了防止洪水、内涝而导致站内积水,从而对电池更换站内电气设备安全运行构成威胁。