中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 充电机选择


6.1.1 充电机宜采用模块化高频开关电源,交流输入应与直流输出电气隔离。

6.1.2 所选充电机的功能和技术指标应符合现行行业标准《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T33001的有关规定。

6.1.3 充电机选型应根据所服务的不同型号电池箱的充电要求确定。

6.1.4 充电机输出直流标称电压应能满足电池箱充电电压要求,并应符合下列规定:

      1 充电机最大输出电压不应小于Urmax,Urmax应按下式计算:

Urmax = nKumaxUcmax      (6.1.4-1)

式中:Uramx——电动汽车动力蓄电池最大充电电压(V);

          n——电动汽车动力蓄电池组的串联电池单体数量;

          Kumax——充电机输出电压裕度系数,宜取1.0~1.1;

          Ucmax—单体电池最大充电电压(V)。

      2 充电机最小输出电压不应大于Urmin,Urmin应按下式计算:

Urmin = nKuminUcmin      (6.1.4-2)

式中:Urmin——电动汽车动力蓄电池最小充电电压(V);

          n——电动汽车动力蓄电池组的串联电池单体数量;

          Kumin—充电机输出电压裕度系数,宜取0.6~0.8;

          Ucmin—单体电池最小充电电压(V)。

6.1.5 充电机输出直流额定电流应按下式计算:

Ir =KcIm      (6.1.5)

式中:Ir——充电机输出直流额定电流(A);

          Kc ——充电机输出电流裕度系数,宜取1.00~1.25;

          Im——电动汽车动力蓄电池组最大允许持续充电电流(A)。

条文说明
6.1.1 充电机采用模块化电源,可靠性、灵活性、易扩展性均较好。
6.1.2 为保证充电机能达到相应的功能以及性能要求,选用的充电机应符合国家相关标准要求。
6.1.4、6.1.5 充电机选型时,需针对所充电池箱参数来计算充电所需的最高、最低电压,以及充电电流。根据计算出的电压电流,并考虑一定的裕度,来选择满足充电要求的充电机。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电动汽车电池更换站设计标准 GB/T51077-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读