中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 无功功率补偿


5.6.1 无功功率补偿应符合下列规定:

      1 无功功率补偿装置宜设置在变压器低压侧;补偿容量按最大负荷时,变压器高压侧功率因数不宜低于0.95。

      2 当电池更换站内充电机采取有源滤波或有源功率因数校正措施,能使自然功率因数满足变压器高压侧功率因数不低于0.95时,可不设置集中的无功功率补偿装置。

      3 无功功率补偿装置应配置合理,宜有效消除谐波电压的放大,并应避免谐振产生。

      4 无功功率补偿装置宜采用自动循环投切,低压电容器宜选用金属化自愈式。

条文说明
5.6.1 本条对电池更换站无功功率补偿配置和功率因数做了规定。
    1 对于中压或低压受电的电力用户,无功功率补偿装置一般安装在低压侧,以便于管理,并且可降低投资。功率因数不低于0.95的要求符合现行国家标准的有关规定,也与电网企业的要求相同。
    2 采用有源滤波或有源功率因数校正装置,能有效消除谐波,也能提供容性功率,作为无功功率补偿装置使用。如经计算功率因数能达到0.95的要求,则无需另外设置无功功率补偿装置。
    3 对无功功率补偿装置参数配置的要求。
    4 对无功功率补偿装置选型的要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电动汽车电池更换站设计标准 GB/T51077-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读