中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.8 防雷与接地


5.8.1 电池更换站防雷分类应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。

5.8.2 电池更换站应采取防直击雷和防雷电波入侵措施。

5.8.3 电池更换站防雷应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定,并应符合下列规定:

      1 宜在建筑物屋顶上设置避雷带作为接闪器,金属屋面亦可作为接闪器,接闪器应与防雷装置相连;

      2 避雷带、引下线、接地极、接地带宜选用热镀锌材质;

      3 宜在电缆线路进线端,将金属外皮、金属保护管与接地网相连;

      4 宜在低压架空线路进线端设置避雷器,避雷器应与绝缘子铁脚、金具接至接地网;

      5 进出建筑物的架空金属管道,应在进出处就近接至接地网;

      6 浪涌保护器选择和使用应符合现行国家标准《低压电涌保护器(SPD)第12部分:低压电源系统的电涌保护器 选择和使用导则》GB/T18802.12的有关规定。

5.8.4 电池更换站接地应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定。

5.8.5 电池更换站内0.4kV配电系统接地型式宜采用TN-S系统。

条文说明
5.8.1 对电池更换站防雷分类等级的确定做出原则规定。
5.8.2 电池更换站防雷应采取的基本技术措施。
5.8.3 本条对电池更换站防雷做了规定。
    1 本款参考现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。
    2 选择接地导体材料应考虑在使用年限内免维护。运行经验表明,在中低压配电系统,热镀锌材质作为接地导体,能够满足要求。
    3 抑制雷电波沿电缆线路入侵的技术措施。
    4 抑制雷电波沿低压架空线路入侵的技术措施。
    5 抑制雷电波沿金属管道入侵的技术措施。
5.8.4 对电池更换站接地做了规定。
5.8.5 由于电池更换站内大量充电机负荷具有非线性特性,在运行时将产生谐波分量,其中3次及其整数倍谐波电流在通过N线时,使N线带电位,宜采用TN-S系统。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电动汽车电池更换站设计标准 GB/T51077-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读