中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 站用电源


5.5.1 电池更换站站用负荷应由0.4kV母线供电。

5.5.2 电池更换站宜配置站用直流屏,直流母线宜采用单母线接线,宜采用110V或220V电压,宜装设一组蓄电池,蓄电池容量选择应满足事故放电1h要求。

5.5.3 站内宜设置交流不间断电源,容量应满足全站监控系统、消防等重要负荷供电的要求。交流不间断电源宜采用站内直流系统供电。

5.5.4 监控系统的电源应安全可靠。监控系统站控层宜采用交流不间断电源供电,间隔层设备宜由直流系统供电。

条文说明
5.5.2 电池更换站直流系统蓄电池放电时间参考现行行业标准《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T5044确定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电动汽车电池更换站设计标准 GB/T51077-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读