中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 网络通信系统


9.2.1 间隔层网络通信结构宜采用以太网或CAN网结构连接。部分设备可采用RS485串行接口方式连接。

9.2.2 站控层与间隔层之间及站控层各主机之间网络通信结构宜采用以太网连接。

9.2.3 监控系统应预留以太网或无线公网接口。

9.2.4 网络通信系统应满足电力监控系统安全防护的要求。

9.2.5 当站内设置辅助设备监控系统时,宜采用防火墙与站内监控系统隔离。

9.2.6 数据服务器和系统通信设备宜采用带应急电源的独立电源,其供电能力宜保持系统正常工作时间不低于30min。

条文说明
9.2.3 为实现与各类上级监控管理系统交换数据的需要,电池更换站监控系统应预留以太网或无线公网接口,以利于监控系统的扩充和预留数据传送通道。
9.2.5 辅助设备包括视频、环境监测、安防、消防、门禁、照明、暖通、给排水等设备。
9.2.6 考虑到数据服务器的重要性,一般要求配置采用带应急电源的独立电源。考虑正常电源的恢复时间,应急电源的供电能保持系统正常工作时间不低于30min为宜。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电动汽车电池更换站设计标准 GB/T51077-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读