13.2 交接验收


13.2.1  仪表工程具备交接试验条件后,应办理交接验收手续。

13.2.2  交接验收时,应提交下列文件:

    1  工程竣工图。

    2  设计修改文件和材料代用文件。

    3  隐蔽工程记录。

    4  安装和质量验收记录。

    5  绝缘电阻测量记录。 

    6  接地电阻测量记录。

    7  仪表管道脱脂、压力试验记录。

    8  仪表设备和材料的产品质量证明文件。

    9  仪表校准和试验记录。

    10  回路试验和系统试验记录。

    11  仪表设备交接记录。

13.2.3  因客观条件限制未能全部完成的工程,可办理工程交接验收手续,并应提交未完工程项目明细表。未完工程的施工安排,应按合同的规定进行。

条文说明

13.2.2  工程交工文件和记录表格的格式,可根据各行业的有关规定,以及合同要求来选定。