中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 流量检测仪表


6.5.1  节流件的安装应符合下列要求:

    1  安装前应进行外观检查,孔板的入口和喷嘴的出口边缘应无毛刺、圆角和可见损伤,并应按设计数据和制造标准规定测量验证其制造尺寸。

    2  安装前应进行清洗,清洗时不应损伤节流件。

    3  流件必须在管道吹洗后安装。

    4  节流件的安装方向,应使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面。孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应迎着被测流体的流向。

    5  在水平和倾斜的管道上安装的孔板或喷嘴,当有排泄孔流体为液体时,排泄孔的位置应在管道的正上方;流体为气体或蒸气时,排泄孔的位置应在管道的正下方。

    6  环室上有“+”号的一侧应在被测流体流向的上游侧。当用箭头标明流向时,箭头的指向应与被测流体的流向一致。

    7  节流件的端面应垂直于管道轴线,其允许偏差应为1°。

    8  安装节流件的密封垫片的内径不应小于管道的内径,夹紧后不得突入管道内壁。

    9  节流件应与管道或夹持件同轴,其轴线与上、下游管道轴线之间的不同轴线误差应符合下式的规定:

式中:
      ex——轴线误差;

      D——管道内径;

      β——工作状态下节流件的内径与管道内径之比。

6.5.2  差压计或差压变送器正负压室与测量管道的连接应正确,引压管倾斜方向、坡度和隔离器、冷凝器、沉降器、集气器的安装,均应符合设计文件的规定。

6.5.3  转子流量计应安装在无振动的管道上,其中心线与铅垂线间的夹角不应超过2°,垂直安装时被测流体流向应自下而上,上游直管段长度不宜小于管子直径的2倍。

6.5.4  靶式流量计靶的中心应与管道轴线同心,靶面应迎着流向且与管道轴线垂直,上、下游直管段长度应符合设计文件的规定。

6.5.5  涡轮流量计信号线应使用屏蔽线,上、下游直管段的长度应符合设计文件的规定,前置放大器与变送器间的距离不宜大于3m。

6.5.6  涡街流量计信号线应使用屏蔽线,上、下游直管段的长度应符合设计文件的规定,放大器与流量计分开安装时,放大器与流量计的距离不应超过20m。

6.5.7  电磁流量计的安装应符合下列规定:

    1  流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应连接为等电位,并应接地。

    2  在垂直的管道上安装时,被测流体的流向应自下而上,在水平的管道上安装时,两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置。

    3  流量计上游直管段长度和安装支撑方式应符合设计文件的规定。

6.5.8  椭圆齿轮流量计的刻度盘面应处于垂直平面内。椭圆齿轮流量计和腰轮流量计在垂直管道上安装时,管道内流体流向应自下而上。

6.5.9  超声波流量计上、下游直管段长度应符合设计文件的规定。对于水平管道,换能器的位置应在与水平直线成45°夹角的范围内。被测管道内壁不应有影响测量精度的结垢层或涂层。

6.5.10  均速管流量计的安装应符合下列规定:

    1  总压测孔应迎着流向,其角度偏差不应大于3°。

    2  检测杆应通过并垂直于管道中心线,其偏离中心的偏差、与轴线不垂直的偏差均不应大于3°。

    3  流量计上、下游直管段的长度应符合设计文件的规定。

6.5.11  质量流量计的安装应符合下列要求:

    1  应安装于被测流体完全充满的管道上。

    2  宜安装于水平管道上。测量气体时,箱体管应置于管道上方;测量液体时,箱体管应置于管道下方。

    3  在垂直管道上被测流体为液体时,流体的流向应自下而上。

    4  支撑安装方式应符合设计文件的规定。

条文说明

6.5.1  本条是关于节流件安装的规定。

    3  本款是强制性条款,为防止节流件在管道吹洗过程中受到损伤,节流件必须在管道吹洗后安装。

6.5.2  差压计或差压变送器的安装方式,应由设计明确规定。

6.5.3~6.5.11  转子流量计上游直管段的长度对测量影响不大。各类流量计的上下游直管段长度应在产品技术文件中说明,由设计文件作出规定,按设计文件施工。安装位置和流体流向的规定是为了符合仪表使用要求和保证测量精度。对流量计上下游直管段的通常要求如下:

    转子流量计,上游不小于5倍管径,下游无要求;

    靶式流量计,上游不小于5倍管径,下游不小于3倍管径;

    涡轮流量计,上游不小于5倍~20倍管径,下游不小于3倍~10倍管径;

    涡街流量计,上游不小于10倍~40倍管径,下游不小于5倍管径;

    电磁流量计,上游不小于5倍~10倍管径,下游不小于5倍管径;

    超声波流量计,上游不小于10倍~50倍管径,下游不小于5倍管径;

    容积式流量计,无要求;

    孔板,上游不小于5倍~80倍管径,下游不小于2倍~8倍管径;

    喷嘴,上游不小于5倍~80倍管径,下游不小于4倍管径;

    文丘里管、弯管、楔形管,上游不小于5倍~30倍管径,下游不小于4倍管径;

    均速管,上游不小于3倍~25倍管径,下游不小于2倍~4倍管径;

    孔板、喷嘴和文丘里管的上下游直管段要求详见本规范附录B。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读