中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1  自动化仪表    automation instrumentation

    对被测变量和被控变量进行测量和控制的仪表装置和仪表系统的总称。

2.0.2  测量    measurement

    以确定量值为目的的一组操作。

2.0.3  控制    control

    为达到规定的目标,在系统上或系统内的有目的的活动。

2.0.4  现场仪表    field instrument

    安装在现场控制室外的仪表,一般在被测对象和被控对象附近。

2.0.5  检测仪表    detecting and measuring instrument

    用以确定被测变量的量值或量的特性、状态的仪表。

2.0.6  传感器    transducer

    接受输入变量的信息,并按一定规律将其转换为同种或别种性质输出变量的装置。

2.0.7  转换器    converter

    接受一种形式的信号并按一定规律转换为另一种信号形式输出的装置。

2.0.8  变送器    transmitter

    输出为标准化信号的传感器。

2.0.9  显示仪表    display instrument

    显示被测量值的仪表。

2.0.10  控制仪表  control instrument

    用以对被控变量进行控制的仪表。

2.0.11  执行器    actuator

    在控制系统中通过其机构动作直接改变被控变量的装置。

2.0.12  检测元件    sensor

    测量链中的一次元件,它将输入变量转换成宜于测量的信号。

2.0.13  取源部件    tap

    在被测对象上为安装连接检测元件所设置的专用管件、引出口和连接阀门等元件。

2.0.14  检测点    measuring point

    对被测变量进行检测的具体位置,即检测元件和取源部件的现场安装位置。

2.0.15  控制系统    control system

    通过精密制导或操纵若干变量以达到既定状态的系统。仪表控制系统由仪表设备装置、仪表管线、仪表动力和辅助设施等硬件,以及相关的软件所构成。

2.0.16  综合控制系统    comprehensive control system

    采用数字技术、计算机技术和网络通信技术,具有综合控制功能的仪表控制系统。

2.0.17  仪表管道    instrumentation piping

    仪表测量管道、气动和液动信号管道、气源管道和液压管道的总称。

2.0.18  测量管道    measuring piping

    从检测点向仪表传送被测物料或通过中间介质传递测量信号的管道。

2.0.19  信号管道    signal piping

    用于传送气动或液动控制信号的管道。

2.0.20  气源管道    air piping

    为气动仪表提供气源的管道。

2.0.21  仪表线路    instrumentation line

    仪表电线、电缆、补偿导线、光缆和电缆桥架、电缆导管等附件的总称。

2.0.22  电缆桥架    cable tray

    由托盘、托槽或梯架的直线段、非直线段、附件及支吊架等组合构成,用以敷设和支撑电缆的结构系统。

2.0.23  电缆导管  cable conduit

    用以在其内部敷设和保护电缆电线,便于导入或拉出电缆电线的管子。

2.0.24  回路    loop

    在控制系统中,一个或多个相关仪表与功能的组合。

2.0.25  防爆电气设备  explosion-protected electrical apparatus

    在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备。

2.0.26  危险区域  hazardous area

    爆炸性环境大量出现或预期可能大量出现,以致要求对电气设备的结构、安装和使用采取专门措施的区域。

2.0.27  本质安全电路    intrinsically-safe circuit

    在规定的条件下,包括正常工作和规定的故障条件下,产生的任何电火花和任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的电路。

2.0.28  关联设备    associated electrical apparatus

    内装能量限制电路和非能量限制电路,且在结构上使非能量限制电路不能对能量限制电路产生不利影响的电气设备。

条文说明

    本章部分术语参照了有关现行国家标准中的术语,尽量与其他国家标准保持一致。对本章中未列出的术语和定义,可查阅如《仪器仪表基本术语》GB/T 13983和《工业过程测量和控制  术语和定义》GB/T 17212,以及质量管理体系、电气防爆等有关国家标准。

2.0.1  自动化仪表在国内外文献中也表述为过程测量控制仪表,自动化仪表通常简称为仪表,如仪表工程、仪表专业等。仪表也经常指单独的用于检测和控制的仪表设备和装置。

2.0.3  除控制作用本身外,控制可包括监视和安全保护。

2.0.4  现场仪表也称为就地仪表、基地仪表,考虑到与现场总线控制系统的中文名称一致,采用了现场仪表作为术语。安装在现场仪表盘上时称为现场盘仪表。

2.0.5  检测仪表可以具有检出、传感、测量、变送、信号转换、显示等功能。用于测量的仪表也称为测量仪表(measuring instrument)。用于确定量的存在但不需提供量值的仪表也称为检出器(detector)。

2.0.9  显示仪表的显示方式可以采用指针、数字和文字、符号、图形等,显示仪表有时也称为指示仪表(indicating instrument)。

2.0.10  控制仪表可以具有信号转换、运算、记录、显示、操作、控制、执行、监视和保护等功能。控制器(controller)有时也称为调节器。

2.0.11  执行器有控制阀、执行机构和电磁阀等。控制阀(control valve)有时也称为调节阀,是自动操作控制物流的阀门,区别于手动阀、自力止回阀等普通阀门。

2.0.14  检测点有时也称为取源点。它在设备图、管道图或布置图上有尺寸、方位或坐标等标注。

2.0.15  仪表控制系统有检测系统、控制和调节系统、报警系统、联锁系统和综合控制系统等。

2.0.16  综合控制系统是以计算机控制为核心的各类控制系统的一个总称,它包括分散控制系统(Distributed Control System,DCS)、可编程序控制器(Programmable Logic Controller,PLC)、现场总线控制系统(Field Bus Control System,FCS)、工业控制计算机(Industrial Personal Computer,IPC)和计算机集成制造系统等。综合控制系统与管理系统共同组成综合自动化系统。

2.0.18  由产品整体制造成直接与仪表相连的毛细管等密封管道,是仪表设备的组成部分。

2.0.19  信号管道有时也称为控制管道(control piping)。

2.0.21  仪表线路可分别称为仪表电气线路、信号线路、控制线路、通信线路等。

2.0.22  为了和相关国家标准一致,将原规范术语电缆槽修改为电缆桥架。电缆桥架有托盘、托槽和梯架等型式。在仪表盘、柜、箱内敷设配线用的小型线槽称为汇线槽。

2.0.23  为了和相关国家标准一致,将原规范术语保护管修改为电缆导管。电缆导管也称为导管、保护管。

2.0.25  有关电气防爆的术语参照了国家标准《电工术语  爆炸性环境用设备》GB/T 2900.35-2008、《爆炸性环境  第1部分:设备  通用要求》GB 3836.1-2010等的有关条文。防爆电气设备也称为爆炸性环境用电气设备。国家标准《爆炸性环境  第1部分:设备 通用要求》GB 3836.1-2010将电气设备定义为“全部或部分利用电能的设备”,包括用电的仪表设备和有仪表线路的盘、柜、箱、接线盒等。爆炸性环境用的电气设备划分为不同的类别和不同的防爆型式。

2.0.26  本条文是对危险区域的定义,在有的国家标准中称为危险场所。根据国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分:危险场所分类》GB 3836.14-2000,按照爆炸性气体环境出现的频率和持续时间,把危险场所分为0区、1区和2区。国家标准《可燃性粉尘环境用电气设备  第3部分:存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类》GB 12476.3-2007,按照爆炸性粉尘环境出现的频率和持续时间,将危险场所分为20、21、22区。国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-1992,火灾危险环境按照火灾事故发生的可能性和后果,以及危险程度及物质状态的不同,将危险区域划分为21区、22区、23区。

2.0.27、2.0.28  这两条有关电气防爆的术语参照了国家标准《电工术语  爆炸性环境用设备》GB/T 2900.35-2008、《爆炸性环境  第1部分:设备 通用要求》GB 3836.1-2010等的有关条文。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读