中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 流量取源部件


5.4.1  流量取源部件上、下游直管段的最小长度应符合设计文件的规定。

5.4.2  孔板、喷嘴和文丘里管上、下游直管段的最小长度,当设计文件无规定时,应符合本规范附录B的规定。

5.4.3  在规定的直管段最小长度范围内,不得设置其他取源部件或检测元件,直管段管于内表面应清洁,并应无凹坑和凸出物。

5.4.4  在节流件的上游安装温度计时,温度计与节流件间的直管段距离应符合下列规定:

    1  当温度计插套或套管直径小于或等于0.03D(D为管道内径)时,不应小于5D。 

    2  当温度计插套或套管直径在0.03D和0.13D之间时,不应小于20D。

5.4.5  在节流件的下游安装温度计时,温度计与节流件间的直管段距离不应小于管道内径的5倍。

5.4.6  节流装置在水平和倾斜的管道上安装时,取压口的方位应符合下列规定:

    1  测量气体流量时,应在管道的上半部。

    2  测量液体流量时,应在管道的下半部与管道的水平中心线成0°~45°夹角的范围内。

    3  测量蒸汽流量时,应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。

5.4.7  孔板或喷嘴采用单独钻孔的角接取压时,应符合下列规定:

    1  上、下游侧取压孔轴线,分别与孔板或喷嘴上、下游侧端面间的距离,应等于取压孔直径的1/2。

    2  取压孔的直径宜为4mm~10mm,上、下游侧取压孔的直径应相等。

    3  取压孔的轴线应与管道的轴线垂直相交。

5.4.8  孔板采用法兰取压时,应符合下列规定:

    1  上、下游侧取压孔的轴线分别与上、下游侧端面间的距离,当直径比大于0.60且直径小于150mm时,应为(25.40±0.50)mm;当直径比小于或等于0.60或直径比大于0.60且直径大于或等于150mm和小于或等于1000mm时,应为(25.40±1.00)mm。

    2  取压孔的直径宜为6mm~12mm之间,上、下游侧取压孔的直径应相等。

    3  取压孔的轴线,应与管道的轴线垂直相交。

5.4.9  孔板采用D和D/2取压时,应符合下列规定:

    1  上游侧取压孔的轴线与孔板上游侧端面间的距离应等于D±0.10D;下游侧取压孔的轴线与孔板上游侧端面间的距离,当直径比小于或等于0.60时,应等于0.50D±0.02D;当直径比大于0.60时,应等于0.50D±0.01D。

    2  取压孔的轴线应与管道轴线垂直相交。

    3  上、下游侧取压孔的直径应相等。

5.4.10  采用均压环取压时,取压孔应在同一截面上均匀设置,且上、下游侧取压孔的数量应相等。

5.4.11  皮托管、文丘里式皮托管和均速管等流量检测元件的取源部件的轴线,应与管道轴线垂直相交。

条文说明

5.4.2~5.4.5  测量流量时,要保持物料流束平稳,不受到阻力部件的扰乱。节流件前后的直管段及其内壁要求及节流件前后温度计与节流件的距离均引自现行国家标准《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量  第1部分:一般原理和要求》GB/T 2624.1、《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量  第2部分:孔板》GB/T 2624.2、《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量  第3部分:喷嘴和文丘里喷嘴》GB/T 2624.3、《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量  第4部分:文丘里管》GB/T 2624.4。

    D为管道内径,计算节流件直径比的管道D值应为上游取压口的上游0.5D长度范围内的内径平均值。

5.4.6  当流体为蒸汽时,测量管道中实际上是液相物质。为了保证冷凝器内的液面高度稳定,多余的冷凝液应能流回管道,取压口安装在管道上半部是合理的。

5.4.7~5.4.9  角接取压、法兰取压、D和D/2取压三种取压方式及其规定均引自现行国家标准《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量  第1部分:一般原理和要求》GB/T 2624.1、《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量  第2部分:孔板》GB/T 2624.2、《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量  第3部分:喷嘴和文丘里喷嘴》GB/T 2624.3、《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量  第4部分:文丘里管》GB/T 2624.4。

5.4.10  在测量大直径管道内的流量时,特别是液体物料,管内壁四周的压力可能分布不均匀,此时必须取管内同一截面上四周的平均压力,才能保证测量的准确度。

5.4.11  这几种流量检测元件的检测原理,都是利用测量管道内流体流动时所造成的动压力与静压力之差来测得管道内流体流量大小的。为了测得准确的动压力和静压力,检测元件的安装必须与流束呈垂直状态,即与管道轴线垂直并通过其中心,为此首先应从取源部件的安装质量上来得到保证。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读