11.1 隔离与吹洗


11.1.1  当采用膜片隔离时,膜片式隔离器的安装位置宜紧靠检测点。

11.1.2  隔离容器应垂直安装,成对隔离器的安装标高应一致。

11.1.3  当采用隔离管充注隔离液隔离时,测量管和隔离管的配管,应使隔离液充注方便、贮存可靠。

11.1.4  隔离液的选用应符合下列要求:

    1  与被测物质不应发生化学反应。

    2  与被测物质不应相互混合和溶解。

    3  与被测物质的密度相差宜大,分层应明显,且应具有良好流动性。

    4  当工作环境温度变化时,挥发和蒸发应小,应不黏稠、不凝结。

    5  仪表和测量管道应无腐蚀。

11.1.5  当采用吹洗法隔离时,吹洗介质的入口应接近检测点。吹洗和冲液介质应符合下列要求:

    1  应清洁无污物。

    2  与被测物质不应发生化学反应。

    3  不应污染被测物质。

    4  冲液介质应无腐蚀性,在节流减压之后不应发生相变。

    5  吹洗流体的压力应高于被测物质的压力。

条文说明

11.1.2  成对安装的隔离器标高不一致会造成测量误差。原规范此条为强制性条款,根据强制性条文原则规定,此次修订将该条文取消强制性要求。

11.1.4  因为隔离液直接与被测物料相接触,根据被测物料的物理及化学性质来选用合适的隔离液。