12.3 仪表电源设备试验


12.3.1  电源设备的带电部分与金属外壳之间的绝缘电阻,当采用500V兆欧表测量时,不应小于5MΩ。

12.3.2  电源设备应进行输出特性检查。

12.3.3  不间断电源应进行自动切换性能试验。 

条文说明

12.3.2  仪表用稳压电源设备(独立的仪表用电源)的试验,输出电压及特性进行测量和调整。盘柜内的仪表电源单元只需对其输出电压进行测量和调整。

12.3.3  本条规定是为了保证外部停电时,不间断电源能正常供电。