中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 温度检测仪表


6.3.1  水银温度计、双金属温度计、压力式温度计、热电阻、热电偶等接触式温度检测仪表的测温元件应安装在能准确反映被测对象温度的部位。

6.3.2  在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防止磨损的保护措施。

6.3.3  测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应按设计文件规定采取防弯曲措施。

6.3.4  表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触,并应固定牢固。

6.3.5  压力式温度计的温包应全部浸入被测对象中。

条文说明

6.3.2  粉尘的冲刷会对测温元件保护套管造成磨损和损坏,应采取加装角铁等保护措施,防止粉尘直接冲刷套管。

6.3.3  测温元件在高温部位应先考虑垂直安装。水平安装较长的测温元件或在高温区安装测温元件都易发生弯曲现象,应采取支撑固定等防弯曲措施。

6.3.5  压力式温度计根据测温元件温包内所充填介质的热膨胀来测量温度,温包如不全部浸入被测对象则会因受热面积减小产生测量误差。毛细管内的介质也会因热胀冷缩影响测量系统内的压力,因此要保持其恒温。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读