中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 仪表设备和材料的检验及保管


4.1.1  仪表设备和材料到达现场后,应进行检验或验证。

4.1.2  仪表设备和材料的开箱外观检查应符合下列要求:

    1  包装和密封应良好。

    2  型号、规格、材质、数量与设计文件的规定应一致,并应无残损和短缺。

    3  铭牌标志、附件、备件应齐全。

    4  产品的技术文件和质量证明书应齐全。

4.1.3  仪表盘、柜、箱的开箱检查除应符合本规范第4.1.2条规定外,尚应符合下列规定:

    1  表面应平整,内外表面涂层应完好。

    2  外形尺寸和安装孔尺寸,盘、柜、箱内的所有仪表、电源设备及其所有部件的型号、规格,应符合设计文件的规定。

4.1.4  放射性仪表的开箱检查除应符合本规范第4.1.2条规定外,尚应符合下列规定:

    1  放射源标识应完整、牢固、清晰。

    2  放射源应处于关闭锁定状态。

4.1.5  分析仪表的开箱检查除应符合本规范第4.1.2条规定外,尚应符合下列规定:

    1  分析仪表配套的试验标准样品名称、数量、样品浓度应符合设计文件的规定。

    2  试验样品应包装完好、无泄漏。

4.1.6  仪表设备的性能试验应符合本规范第12章的规定。

4.1.7  检验不合格的仪表设备和材料不得使用,并应做好标识和隔离。

4.1.8  仪表设备和材料检验合格后,应按要求的保管条件进行保管,标识应明显清晰。

4.1.9  施工过程中,对已安装的仪表设备和材料应进行保护。

条文说明

4.1.1  施工前对设备、材料的检验和验证属于施工准备工作范围,不同于对供应商提供货物的商品检验。设备、材料作为商品的检验,应按照专门的标准和有关合同、协议进行。施工前对设备、材料的检验或验证要求全部进行,有关规定在现行国家标准《质量管理体系  要求》GB/T 19001中有详细描述,并由建设单位、监理单位、施工单位和产品制造厂家对检验和验证的程序、职责分工等达成协议。

4.1.2~4.1.6  设备及材料的制造质量反映在外观、结构尺寸和性能等方面,均应符合设计文件的规定,并符合产品应执行的国家标准,它直接影响着工程质量。不符合国家法规、标准,不符合设计文件规定,不能保证安装后工程质量的产品不得使用。

    放射性仪表的放射源对人体有危害,要求到货的放射源处于封闭状态,放射源的门锁应该关闭。

    分析仪的标准试验样品有腐蚀、有毒、有害,为安全使用标准样品,要求在开箱检查时,标准样品的包装应完好无泄漏,样品上标明的数据和设计文件一致。

4.1.7  为保证工程质量,严禁使用检验不合格的仪表设备和材料。

4.1.8  不妥善的保管可能造成设备材料的损伤和短缺。

4.1.9  在整个施工过程中,应对现场已安装的仪表设备及材料加以保护,通过文明施工和采取有效措施,防止损坏、脏污、丢失等现象发生。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读