3.3 施工质量验收的划分


3.3.1  仪表工程施工质量验收应按单位工程、分部工程和分项工程划分。

3.3.2  单位工程应由分部工程组成。当一个单位工程中仅有仪表分部工程时,该分部工程应为单位工程。

3.3.3  分部工程应由分项工程组成。同一单位工程中的仪表工程,应为一个分部工程。

3.3.4  分项工程的划分应符合下列要求:

    1  当仪表工程为厂区、车间、站区、单元等单位工程中的分部工程时,应按仪表类别和安装工作内容划分为仪表盘柜箱安装、仪表设备安装、仪表试验、仪表线路安装、仪表管道安装、脱脂、接地、防护等。

    2  主控制室的仪表分部工程应划分为盘柜安装、电源设备安装、仪表线路安装、接地、系统硬件和软件试验等。

    3  仪表回路试验和系统试验应划入主控制室仪表分部工程。

    4  在大中型民用建筑工程中,应按楼层、跨间或区间划分分项工程,线路安装和仪表试验可单独划分为分项工程。

    5  对小型工程,可划分为现场仪表及线路管道安装、控制室仪表安装、仪表试验等分项工程。

    6  当大中型机组、设备由制造厂成套供应且作为一个分部工程时,其配套的仪表和控制系统安装、试验可划分为一个分项工程。

条文说明

3.3.1  工程划分与工程的规模、类型有关。在大中型工业建筑安装项目中,一个单位工程一般是独立建筑物、构筑物、厂区内的全部安装工程。在大中型民用建筑项目中,一个单位工程一般是独立建筑物、构筑物内的全部建筑安装工程。

3.3.4  本条规定了分项工程的划分原则。

    对于工业建筑安装项目,本规范对安装工作将仪表类别和安装工序内容结合起来划分,将试验工作按仪表和系统类别划分,便于过程控制和检验。

    大中型机组、设备由制造厂成套供应时,其配套的仪表和控制系统安装、试验工作相对独立和集中,划分为一个分项工程便于过程控制和检验。

    由于工程项目的规模、类型、工期、承包方式等具体内容差别很大,分项工程划分可以根据项目的特点确定。小型工程的仪表总台件数和回路数一般在100以内,工期短,其分项工程划分可以合并简化。