附录G 防雷区


G.0.1 防雷区应以其交界处的电磁环境有明显改变作为划分不同防雷区的特征。

G.0.2 防雷区宜按下列要求分区:

      1 本区内的各物体都可能遭受直接雷击并承载全部雷电流,本区的雷电电磁场没有衰减,应为LPZ0A区。

      2 本区内的各物体不可能遭受直接雷击,但本区内的雷电电磁场的量级与LPZ0A区一样,应为LPZ0B区。

      3 本区内的各物体不可能遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZ0B区小,本区内的雷电电磁场可能衰减,应为LPZ1区。

      4 当需要进一步减小雷电流和电磁场时,应增设后续防雷区。

G.0.3 在两个防雷区的界面上,应将所有通过界面的金属物做等电位连接,并宜采取屏蔽措施。将需要保护的空间宜按图G. 0.3 划分成不同的防雷区。

G.0.4 移动通信基站防雷区应按图G. 0.4划分,各防雷区应包括下列内容:

      1 LPZ0(包括LPZ0A、LPZ0B)区的设施应包括天线塔、天线、外部架缆线、各类室外馈电线缆、低压配电变压器、接地系统。

      2 LPZ1区的设施应包括移动通信基站站房、埋地缆线、内部缆线。

      3 LPZ2区的设备应包括机柜及其内部设备。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011