中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 微波站的防雷与接地


8.1.1 直击雷防护应符合下列规定:

      1 微波天线及机房应在避雷针保护范围内,且宜为铁塔避雷针设置专门的引下线,当铁塔金属构件电气连接可靠时,铁塔避雷针可不设置专门的引下线,避雷针与引下线应可靠焊接连通,引下线材料宜采用40mm×4mm的镀锌扁钢。引下线的入地点应设在与机房地网不相邻的铁塔地网另一侧。

      2 微波机房屋顶应设避雷网,其网格尺寸不应大于3m×3m,且应与屋顶避雷带逐点焊接连通。

      3 微波机房四角应设引下线,引下线可利用机房四角房柱内2根以上主钢筋,其上端应与避雷带、下端应与地网焊接连通。

      4 机房屋顶上其他金属设施应分别就近与避雷带焊接连通。

      5 微波站天线铁塔位于机房旁边时,铁塔地网与机房地网之间应每间隔3m~5m相互焊接连通一次,并不应少于2处,铁塔四脚应与其地网就近焊接连通。

      6 微波站天线铁塔位于机房屋顶时,其四脚应在屋顶与引下线处分别就近电气连通。

8.1.2 出入微波站线缆的保护应采取下列措施:

      1 铁塔上架设的微波天线波导馈线、同轴电缆金属外护层应分别在塔顶、离塔处及机房入口处外侧就近接地,当馈线及同轴电缆长度大于60m时,其屏蔽层宜在塔的中间部位增加一个接地连接点,室外走线架始、末两端均应做接地连接。塔顶航空障碍信号灯线缆应采用铠装电力电缆,且应在塔顶及机房入口处外侧就近接地,塔灯控制线的每根相线均应在机房入口处分别对地加SPD,零线应直接接地。

      2 出入微波站建筑物的彩灯、监控设备及其他室外设备的电源线应采用铠装电力电缆或将电源线穿入金属管内布放,其电缆铠装层或钢管应在进入机房的外侧就近接地。

      3 由屋顶进入机房的缆线和太阳能电池馈电线应采用铠装电缆,其铠装层在进入机房入口处应就近与屋顶女儿墙上的避雷带焊接连通,电缆芯线应在入口处就近对地加装防雷器。

8.1.3 微波站地网组成应符合下列规定:

      1 微波站地网应由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,同时应利用机房建筑物的基础(含地桩)及铁塔基础内的主钢筋作为接地体的一部分。

      2 微波铁塔位于机房旁边时,其地网面积应延伸到塔基四脚外1.5m的范围,其周边应为封闭式,并应将塔基地桩内钢筋与地网焊接连通;微波机房位于微波铁塔内或微波铁塔位于机房顶时,宜在机房地网四角设置辐射式外引接地体。

      3  电力变压器设置在机房内时,变压器地网可合用机房及铁塔组成的地网;电力变压器设置在机房外,且距机房地网边缘30m以内时,变压器地网与机房地网或与铁塔地网之间应每间隔3m~5m相互焊接连通,应至少有2处连通。

      4 可敷设附加的集中接地装置,宜敷设3根~5根垂直接地体。在土壤电阻率较高的地区,应敷设多根放射形水平接地体。

      5 在土壤电阻率较高的地区,应在地网外围增设一圈环形接地体,并应在地网或铁塔四角设置向外辐射的水平接地体,其长度宜为20m~30m。

      6 环形接地装置应由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体周边应为封闭式,水平接地体与地网宜在同一水平面上,环形接地体与地网之间应每间隔3m~5m相互焊接连通一次。

      7 环形接地体的周边可根据地形、地理状况确定形状。当垂直接地体埋设深度困难时,可根据地理环境减少其埋设数量。

      8 微波站地网宜按图8.1.3设计。

8.1.4 电力室的接地汇集线可设在干燥的地槽内或墙面适宜位置。微波机房的接地汇集线可设在地槽内、墙面适宜位置或走线架上。

8.1.5 微波站的接地电阻宜控制在10Ω之内。微波站土壤电阻率大于1000Ω·m时,可不对微波站的接地电阻予以限制,但地网的等效半径应大于10m,并应根据地理情况在地网周边加数条10m~20m辐射型接地体。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读