4.4 地网


4.4.1 综合通信大楼的地网可按图4.4.1设计,环形接地体与均压网之间应每相隔5m~10m相互做一次连接。

4.4.2 采用环形接地汇集线的综合通信楼,其汇集线与地网之间的连接可按图4.4.2设计。

4.4.3 环形接地汇集线与环形接地体除在建筑物四角连接外,每相隔一个柱子应相互连接一次。