附录D 网状、星形和星形-网状混合型接地


D.0.1 网状接地结构(M型结构)应符合下列规定:

      1 当采用M型网状结构的等电位连接网时,该通信系统的所有金属组件包括可能连通的建筑物混凝土的钢筋、电缆支架、槽架等,不应与共用接地系统的各组件之间绝缘,M型网状结构应通过接地线多点连到共用接地系统中,并应形成M型等电位连接网络。

      2 通信系统的各子系统及通信设备之间敷设的多条线路和电缆可在M型结构中由不同点进入该通信系统内。当采用网状结构时,系统的各金属组件应通过多点就近与公共接地网相连形成Mm型。

      3 网状结构可用于延伸较大的开环系统或设备间以及设备与外界的连接线较多的复杂系统。

D.0.2 星形接地结构(S型结构)应符合下列规定:

      1 典型的星形接地的衍生物树枝形分配接地结构,应从公共接地汇流排只引出一根垂直的主干地线到各机房的分接地汇流排,再由分接地汇流排分若干路引至各列设备和机架。

      2 当采用星形结构时,系统的所有金属组件除连接点外,应与公共连接网保持绝缘,并应与公共连接网仅通过唯一的点连接。机房内所有线缆应按星形结构与等电位连接线平行敷设。

      3 星型结构应用于易受干扰的通信系统中。

D.0.3 星形-网状混合型接地结构应符合下列规定:

      1 通信局(站)机房的通信设备一部分应采用网状布置,网状分配接地在设备和所有金属组件相互之间可没有严格的绝缘要求,通信系统可从不同的方位就近接地。

      2 另一部分对交流和杂音较为敏感的设备的接地应采用星形布置。

查找 上节 下节 返回