中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 其他


7.4.1 小型无线站点设备下方应安装专用接地排。基站设备、基站外部防雷装置、电源SPD、信号SPD及天馈线SPD的接地线应接至专用接地排。

7.4.2 室外站、边界站与地网连接的接地排应设置在防雷箱内,接地排的大小和螺柱孔的数目应根据实际使用情况确定。

7.4.3 出入小型通信站的缆线应选用具有金属护层的电缆,也可将缆线穿入金属管内布放,电缆金属护层或金属管应与接地排或基站金属支架进行可靠的电气连接。

7.4.4 小型通信站设备的机壳及机架等非通信用的金属构件应进行接地处理。

7.4.5 入站的电缆空余线对应进行接地处理。

7.4.6 缆线严禁系挂在避雷网或避雷带上。

条文说明

7.4.6 由于在建筑物遭受雷击时,避雷网和避雷带上会有较大的雷电流通过,当缆线系挂在避雷网或避雷带上时,可能会造成缆线击穿或者在缆线上感应较大的过电压而侵入机房造成设备损坏。本条为强制性条文,必须严格执行。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读