中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.7 机房内的等电位连接


6.7.1 基站等电位连接应符合下列规定:

      1 采用网状连接时,应在机房内沿走线架或墙壁设置环形接地汇集线,材料应采用30mm×3mm铜排或40mm×4mm镀锌扁钢,环形接地汇集线靠近墙壁时可用安装挂卡等方法将其固定在墙壁上,靠近走线架时可将挂卡固定在走线架上。环形接地汇集线可根据机房内设备的现有情况及扩容布置成“口”字、“日”字或“目”字形。环形接地汇集线与地网应采用40mm×4mm镀锌扁钢或截面积不小于95mm2的多股铜线相连,并应在机房四边进行多点连接,所有需要接地的设备均应就近接地,可按图6.7.1-1设计。

      2 采用星形连接时,基站的总接地排应设在配电箱和第一级电源SPD附近,开关电源、收发信机以及其他设备的接地线均应由总接地排引接。如设备机架与总接地排相距较远可采用两级接地排,第一级电源SPD、交流配电箱及光纤加强芯和金属护层的接地线应连接至总接地排;站内其他设备的接地线应接至第二级接地排。两个接地排之间应用截面积不小于70mm2的多股铜缆相连。可按图6.7.1-2设计。

6.7.2 接地汇集线、总接地排(接地参考点)应设在配电箱和第一级电源保护器附近,并应以此为基点再用截面积大于70mm2的多股铜线与设备接地排相连,所有设备的接地均应以此电位为基准参考点进行等电位连接。    

6.7.3 机房采用一个接地排时,应采用星形接地方式,并应预留相应的螺孔;第一组防雷器、配电箱、光缆金属加强芯和金属外护层、直流电源地、设备地、机壳、走线架等均应就近接地,且接地线应短、直。

6.7.4 机房采用两个接地排时,第一个接地排宜与第一级防雷器、配电箱、光缆金属加强芯和金属外护层连接,第二个接地排宜与设备地、直流电源地、机壳、走线架等连接。第一个接地排应直接与地网连通,所有接地线应短、直。

条文说明

6.7.2 接地参考点(ERP),是指一信息设备或系统的等电位连接网络与共用接地系统之间唯一的一点连接点。实际上,接地参考点并不是一个点,而必然有足够的大小,以适应等电位连接导体的连接。

    接地参考点只存在于星形(S形)等电位连接网络中。这是因为,在网状(M形)等电位连接网络中,必定是有多点连接到共用接地网,是多点接地,故没有要选取接地参考点的问题。

    选择接地参考点的目的是保障设备及系统的正常运行,这也是判断接地参考点选择恰当与否的标志。从防雷保护角度看,接地参考点越靠近设备越好,因为在这种情况下用于连接设备和接地参考点的等电位连接导体的长度可以做到最短,从而能保证在雷电流通过时等电位连接导体两端的电压降最低。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读